电缆桥架的选用与计算方法,记住这两个公式!
小蝌蚪找妈妈啊
2024年05月11日 11:14:27
只看楼主

来源:鲁班电气

    随着现代化的飞速发展,电缆桥架得到广泛的应用,它使电线、电缆的敷设达到了标准化、系列化、通风化水平,为工程设计、施工安装、生产自动化提供了新途径。



   

随着现代化的飞速发展,电缆桥架得到广泛的应用,它使电线、电缆的敷设达到了标准化、系列化、通风化水平,为工程设计、施工安装、生产自动化提供了新途径。


电缆桥架能够分为电力电缆桥架、控制电缆桥架以及弱电网络通信电缆桥架等。近年来高层建筑发展比较快,桥架安装的工程量大且施工工艺比较复杂,其安装质量对区域内的用电有着直接的影响。在设计选型过程中,应根据各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的电缆桥架。


电缆桥架如何选用?

1、结构类型选择 

电缆桥架结构类型的混乱会带来工作现场散热、机械防护方面的问题。故在设计阶段应根据工程环境特征和技术要求,合理选择电缆桥架的结构特征,并在平面图和材料表中清晰地表达。 


2、 材质选择 

电缆桥架按照材料可划分为复合型、钢制和铝合金几种。复合型电缆桥架质量轻、耐水性和耐腐蚀性好。铝合金电缆桥架结构轻便,外形尺寸、荷载特性均与钢质桥架基本相近,但价格较高。 


3、表面防腐层类别选择 

类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌、粉末静电喷涂等方式。热浸锌和镀锌镍适用于室外重腐蚀环境,造价高;冷镀锌适用于室外轻腐蚀环境,静电喷涂适用于室内常温干燥环境,价格一般。


4、防火等级选择 

电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。 


5、电缆桥架填充率的选择 

电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展余量。 


6、电缆桥架载荷等级的选择 

在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载。各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 


7、 电缆桥架的规格尺寸选择 

电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。 


8、根据电缆弯曲半径选择电缆桥架 

在选择电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。


电缆桥架规格如何计算?

记住这两个公式

1)电缆桥架的实际荷载量计算

G总 = n1*q1+ n2*q2 + n3*q3……nn*qn

公式中:G总为总荷载,q1、q2、q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m),n1、n2、n3……nn为相同电缆的根数。(G总

2)电缆桥架宽度的计算

电缆桥架宽度的确定随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:

b = n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+……nn*(dn+kn)

公式中: d1、d2、d3……dn为桥架内各种电缆的外径,单位为mm;n1、n2、n3……nn为上述同种型号规格电缆的根数;K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距,其值最小应大于电缆直径的1/4。

您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!

相关推荐

APP内打开