如果你正在纠结电缆桥架的支架是否要做接地,请看完这篇文章!
wx_47538307
2023年11月28日 13:55:02
只看楼主

建筑电气设计和施工中,电缆桥架是要做接地的,这点是比较明确的,但是电缆桥架的支架是否也要做接地呢? 首先我们来看下规范是怎么要求的,依据国标GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条要求,电缆桥架、支架和井架必须接地。 从以上规范条文看,似乎电缆桥架的支架也要做接地,其实不然,我们先了解一下电缆桥架为什么要做接地。我们所说的电缆桥架接地,更明确一点是指电缆桥架与保护导体相连接,其目的是在桥架内部的电缆发生绝缘破损而使相线与桥架接触时(发生单相接地故障),接地故障电流能通过保护导体(PE线)返回变压器的中性点,使得发生绝缘破损的电缆回路的保护电器能及时切除该接地故障,从而消除安全隐患,所以电缆桥架需要做接地。

建筑电气设计和施工中,电缆桥架是要做接地的,这点是比较明确的,但是电缆桥架的支架是否也要做接地呢?

首先我们来看下规范是怎么要求的,依据国标GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条要求,电缆桥架、支架和井架必须接地。

从以上规范条文看,似乎电缆桥架的支架也要做接地,其实不然,我们先了解一下电缆桥架为什么要做接地。我们所说的电缆桥架接地,更明确一点是指电缆桥架与保护导体相连接,其目的是在桥架内部的电缆发生绝缘破损而使相线与桥架接触时(发生单相接地故障),接地故障电流能通过保护导体(PE线)返回变压器的中性点,使得发生绝缘破损的电缆回路的保护电器能及时切除该接地故障,从而消除安全隐患,所以电缆桥架需要做接地。

电缆桥架作为电缆敷设的直接载体,是与电缆直接接触的,所以会发生以上接地故障的可能,然而电缆桥架的支架并未与电缆直接接触,也就不存在电缆绝缘破损而导致相线与电缆桥架支架直接接触而产生的接地故障,因此电缆桥架支架的接地与否并未对电缆因绝缘破损产生的故障有什么影响。

从T/CECS31-2017 《钢制电缆桥架工程技术规范》对桥架的定义如下:

电缆桥架:由主体(托盘或梯架)、附件和支、吊架等部件构成,用于   支承   电缆线路且有一定刚度的结构系统。

由以上定义可知,电缆桥架已经包括其安装支架等附件,所以GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条所写的支架并不是指电缆桥架的支架,而应该是指与电缆直接有接触的(与电缆井架一样)用于直接敷设电缆的电缆支架。

由此可知,在电缆桥架的支架没有与电缆直接接触的情况下,电缆桥架的支架是可以不用做保护接地的。

免费打赏
doushengf
2023年11月29日 08:38:57
3楼
回复
wanshuns
2023年11月29日 08:39:50
4楼
回复
jianzhudj
2023年11月29日 08:42:17
5楼
回复
jzhdajia
2023年11月29日 08:43:01
6楼
回复
放水发电
2023年11月29日 08:59:34
7楼

这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

回复
moondbly
2023年11月29日 10:50:04
8楼

仅考虑故障切除,但是考虑了人身安全问题么

回复
小绅士sky
2023年12月20日 15:10:54
9楼

如果你正在纠结电缆桥架的支架是否要做接地,请看完这篇文章!,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wx_1708414636139
2024年02月22日 10:35:11
10楼

这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

回复
muyuyao
2024年03月11日 11:10:02
11楼

胡说八道!

因为“更明确一点是指电缆桥架与保护导体相连接,其目的是在桥架内部的电缆发生绝缘破损而使相线与桥架接触时(发生单相接地故障),接地故障电流能通过保护导体(PE线)返回变压器的中性点,使得发生绝缘破损的电缆回路的保护电器能及时切除该接地故障,从而消除安全隐患,所以电缆桥架需要做接地。”这句话就毫无道理!!!

金属桥架与电缆中的PE线间是绝缘的!!!

回复

相关推荐

APP内打开