电缆桥架接地线敷设安装疑问,急!
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
电缆桥架类型、标准、型号说明
电缆桥架类型、标准、型号说明:用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。一、 种类:1. 按材料分1)钢质电缆桥架(不锈钢)2)铝合金电缆桥架3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种)4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料)2. 按形式分1) 槽式2) 托盘式3) 梯级式4) 组合式3. 按表面处理分1)冷镀锌及锌镍合金2)喷塑3)喷漆4)热镀锌5)热喷锌二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外