根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电
缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安
装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至
少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3
层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6
mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那
么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每
隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安
装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
2楼
我们一般用-40X4镀锌扁钢做接地干线
回复
3楼
回复
4楼
设计不同意修改,所以……
回复
5楼
以下是引用BlackStone在2005-12-14 11:19:34.0发表的内容:
我们一般用-40X4镀锌扁钢做接地干线
是图籍86页“采用矩形导体接地线沿电缆桥架敷设安装”的方式吗?还是要每隔6米与各层电缆托盘跨接一次
那我采取-40X4镀锌扁钢沿电缆桥架方向埋地暗敷,和每个桥架立柱预埋件焊接,是否也达到同样的效果?
回复
6楼
那我采取-40X4镀锌扁钢沿电缆桥架方向埋地暗敷,和每个桥架立柱预埋件焊接,是否也达到同样的效果?
你埋地预埋还不如在桥架敷设,一样的连接啊
回复
7楼
沿桥架通长敷设。
回复
8楼
“你埋地预埋还不如在桥架敷设,一样的连接啊”
问题是在沿桥架敷设,干线和跨接线T接困难啊,埋地敷设干线和立柱焊接确很容易做到啊
回复
9楼
采取-40X4镀锌扁钢接地,扁钢是否只要一端与等电位箱连接即可,还是多处连接?
如采用桥架做接地线,是否从等电位箱引一接地线与桥架某点连接即可?
回复
10楼
一般用-40X4镀锌扁钢做接地干线沿桥架通长敷设。
回复
11楼
那你的立柱与桥架又怎么连接呢?你说的立柱不会就是桥架的支架吧?就算支架支架与桥架也要连接啊.你说的上下T接可以用导线压线鼻子用螺丝紧定在扁钢上的,不一定也要用扁钢连接.
回复