电缆桥架接地线敷设安装疑问,急!
hunron
hunron Lv.3
2005年12月14日 11:10:00
来自于防雷减灾
只看楼主

根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那

根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电

缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安

装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至

少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3

层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6
mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那

么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每

隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安

装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
免费打赏
hunron
2005年12月15日 11:03:54
12楼
那你的立柱与桥架又怎么连接呢?你说的立柱不会就是桥架的支架吧?就算支架支架与桥架也要连接啊.你说的上下T接可以用导线压线鼻子用螺丝紧定在扁钢上的,不一定也要用扁钢连接.

我这项目的电缆桥架是1m高的镀锌钢立柱,上面有三层电缆托盘,它们之间通过托臂连接。现在根据设计要求,在电缆托盘外侧敷设一条ZR-YJV-95mm2接地干线,然后跨接桥架线用BVR-6
mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那这接头就很难做了,要剥开干线绝缘层,再和跨接线连接来,很麻烦。2500多米的桥架,每隔6米要做一个,工作量太大,又很难看。请问有没这个必要?设计又不同意将干线改为扁钢。这里有谁遇到过同样问题吗?怎么解决?
回复
zhh_1977
2005年12月15日 11:20:14
13楼
哦,你是施工单位,碰到这样的设计也没办法,不改图的原因有很多…………
你就辛苦点按他说得做吧。
现在一般都用扁钢,好有象你说的那种情况我就用60*4mm的铜排了。
回复
城市雨滴
2005年12月15日 11:37:49
14楼
问题是在沿桥架敷设,干线和跨接线T接困难啊,埋地敷设干线和立柱焊接确很容易做到啊
我也觉得埋地敷设好很多!
回复
hunron
2005年12月15日 14:50:06
15楼
“现在一般都用扁钢,好有象你说的那种情况我就用60*4mm的铜排了”

铜排好贵啊,而且桥架是铝合金的,要考虑电化腐蚀的问题,规范上也说明“为了防止电化腐蚀作用,在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线”
回复
zhh_1977
2005年12月15日 14:56:29
16楼

我说的是一般镀锌桥架,铝合金桥架另说
回复
hunron
2005年12月15日 14:58:54
17楼
不好意思……根据这个项目的实际情况,为铝合金桥架,我没说清楚
回复
zyq5337
2005年12月16日 15:31:34
18楼
我用的是桥架之间用金属软线连接!
回复
中国龙
2005年12月19日 08:38:09
19楼
我想,你的这个石化项目用的桥架肯定是镀锌的了,那根95MM2的接地线也肯定是在顶层的桥架内敷设。我们作施工的,最主要的就是必须严格按照设计来施工,所以你是一定要剥开线皮,用那种铜并线夹直接引出接地支线,和其他两层桥架连接。
回复
hunron
2005年12月19日 11:45:06
20楼
桥架是铝镁合金桥架,接地干线沿顶层桥架外侧敷设(桥架为托盘式)
回复
yaotian634
2006年06月14日 17:21:02
21楼
所以说做设计的同志们那,设计的时候要想着点施工的人是多么的为难那
回复

相关推荐

APP内打开