根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电
缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安
装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至
少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3
层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6
mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那
么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每
隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安
装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
22楼
回复
23楼
水平桥架怎么附设接地干线啊
回复
24楼
改为40*4的铜排即可,160mm2>95mm2.此铜排可放在第1层与第2层桥架之间.紧帖镀锌钢立柱立放.与你的桥架并无接触.哪来的电化腐蚀.由铜排至桥架:打眼\压接线端子\挂锡\扁铜线或BVR\镀锌螺栓连接.至于说服设计那就看你的本事了.
回复
25楼
水平桥架用40X4镀锌扁钢做接地干线
回复
26楼
-40x4镀锌匾钢做接地干线可不可以将接地干线直接敷在桥架中
回复
27楼
正规的设计是沿桥架最上层通常辐射扁钢,然后每隔6米将下面几层与扁钢连接。
但是现在施工单位按照设计做的很少了哦,我在现场问了的。
回复
28楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
29楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
30楼
直接把水平的接到竖井就行 !
回复
31楼
桥架接地线,
铜接地线
TZ, TZX铜编织线技术性能(JB2572-79)
SPECIFICATION OF BRAIDED COPPER WIRE TYPE TZ, TZX(JB2572-79)
铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的
软连接线。
铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。
铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m,
锡铜编织镀线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
桥架" style="TEXT-ALIGN: center" >桥架接地线 |
桥架" style="TEXT-ALIGN: center" >桥架接地线 |
|
|
桥架" style="TEXT-ALIGN: center" >桥架接地线 |
桥架" style="TEXT-ALIGN: center" >桥架接地线 |
|
|
|
铜编织带,镀锡铜编织带 |
|
|
铜编织带,镀锡铜编织带 |
铜编织带,镀锡铜编织带 |
公司名称: |
扬中市大唐五金电器总汇 |
公司厂址: |
扬中市丰裕镇工业区18号 |
公司领导: |
唐义林 |
手 机: |
(0)13052912619 |
销售电话: |
0511-88432219,13952986007,15952982101 |
传 真: |
0511-88432219 |
网 址: |
www.0511wj.cn 域名含义(0511-扬中区号,wj-五金) |
电子邮箱: |
reg_tangqiang@163.com |
[
本帖最后由 gutang2 于 2009-8-1 16:25 编辑 ]
回复