电缆桥架接地干线如此处理是否可行?
fandigangtuzhu
2015年01月13日 11:40:26
只看楼主

在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等

在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?
2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等
免费打赏
红谷
2015年01月13日 13:18:24
2楼
垂直、水平各满足两点接地就可
回复
ximon521
2015年01月13日 13:21:51
3楼
竖井内通长扁钢不可少,全程敷设没必要,桥架处铜带跨接就可以吧。图集上都有,我这种懒人就不帮你找图集了:lol
回复
lingxuct
2015年01月13日 14:10:57
4楼
按设计规范(GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范)计算高楼上部的最大接地电流,镀锌扁钢能否满足这个电流,如不能满足,土建施工时预埋扁钢需和桥架扁钢并联使用!
回复
卡卡西585
2015年01月13日 15:20:01
5楼
路过,学习了~
回复
xushengli26
2015年01月13日 16:05:30
6楼
我们这边的做法是扁钢随桥架与每段桥架的支吊架焊接,支吊架再与桥架做电气连接。虽然规范里把桥架描述成一个整体,规定不少于两处与接地干线连接,但是桥架架体之间是靠铜编织跨接线做电气连接的,一个问题是跨接线在施工的过程中容易脱落,另一个问题是就算能保证每段桥架支架都有跨接线连接,但是能保证每一段电气连接可靠吗?能保证有效接地电阻满足要求吗?所以我觉得沿桥架敷设接地干线保证每段桥架都能连到接地干线上还是有必要的。
回复