TT系统保护接地标准问题
工作中遇到一个问题 :一个面积为40X50平方米的工作区域内 ,使用柴油机发电机供电 .电力系统是TT系统, 为了安全起见使用了漏电保护装置( I额 =200 mA),并在用电设备的金属外壳上做了保护接地. 按照<<低压配电设计规范>> GB50054 - 95 上说的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部门非要按接地电阻值4欧的标准来验收. 我也理解这样子要求的原因是为了保证漏电保护失效的情况下还能保障人员的安全,然而现实条件来说达到这个标准很难,起码是有限的工作人员和有限的工期内不可能实现. 我想请教一下对于我这种保护接地点离发电机工作接地点距离在50M范围以内 并且在不安装漏电保护的情况下,到底要怎么确定保接接地电阻值,有什么法定依据或是标准依据么?
电源的接地一般标准介绍
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
关于接地标准和接地规范的讨论,大家都来说说
工业供电系统是比较复杂的,尤其是有变频器、可控硅整流器、电焊机、高频电炉等用电设备的系统,如果接地做的不好轻者干扰模拟信号,严重的甚至会烧毁plc。这里先说说PLC的供电,一般300、400PLC都有独立的电源,它的输入电压一般是220V AC,按目前国内的供电方式接一个L和一个N似乎就可以了,其实这样做是忽视了工厂里的N(工作零线)的复杂性,很多人也许认为零线的电位就是零,其实不然,工厂里的N线由于种种原因对真正的零(大地)是有电位的,而且很不稳定,所以最佳的供电方式应该用一台带初次级静电屏蔽的双绕组变压器,用两个火线(R/S)把380V变成220V再通过一台滤波器供给PLC的电源模块。再来说说PLC的接地问题,大家把地线想得很神秘,其实不然充其量就是一个等电位基准线,对三相五线制