关于接地标准和接地规范的讨论,大家都来说说
dasidui
dasidui Lv.3
2015年05月22日 08:45:00
只看楼主

工业供电系统是比较复杂的,尤其是有变频器、可控硅整流器、电焊机、高频电炉等用电设备的系统,如果接地做的不好轻者干扰模拟信号,严重的甚至会烧毁plc。这里先说说PLC的供电,一般300、400PLC都有独立的电源,它的输入电压一般是220V AC,按目前国内的供电方式接一个L和一个N似乎就可以了,其实这样做是忽视了工厂里的N(工作零线)的复杂性,很多人也许认为零线的电位就是零,其实不然,工厂里的N线由于种种原因对真正的零(大地)是有电位的,而且很不稳定,所以最佳的供电方式应该用一台带初次级静电屏蔽的双绕组变压器,用两个火线(R/S)把380V变成220V再通过一台滤波器供给PLC的电源模块。再来说说PLC的接地问题,大家把地线想得很神秘,其实不然充其量就是一个等电位基准线,对三相五线制供电的单位保护零线似乎就是地线,但是我认为从供电角度讲是为人身安全设计的,和PLC系统的“接地”没有必然的关系,所以我的做法是在PLC控制柜的内部做一条不小于160平方毫米的铜排(镀锡防氧化)把所有的接地M端都用1.5平方的导线接到这里,尤其要说明的是,很多

工业供电系统是比较复杂的,尤其是有 变频器、可控硅整流器、电焊机、高频电炉等用电设备的系统,如果接地做的不好轻者干扰模拟信号,严重的甚至会烧毁 plc。这里先说说PLC的供电,一般300、400PLC都有独立的 电源,它的输入电压一般是220V AC,按目前国内的供电方式接一个L和一个N似乎就可以了,其实这样做是忽视了工厂里的N(工作零线)的复杂性,很多人也许认为零线的电位就是零,其实不然,工厂里的N线由于种种原因对真正的零(大地)是有电位的,而且很不稳定,所以最佳的供电方式应该用一台带初次级静电屏蔽的双绕组变压器,用两个火线(R/S)把380V变成220V再通过一台滤波器供给PLC的电源模块。再来说说PLC的接地问题,大家把地线想得很神秘,其实不然充其量就是一个等电位基准线,对三相五线制供电的单位保护零线似乎就是地线,但是我认为从供电角度讲是为人身安全设计的,和PLC系统的“接地”没有必然的关系,所以我的做法是在PLC控制柜的内部做一条不小于160平方毫米的铜排(镀锡防氧化)把所有的接地M端都用1.5平方的导线接到这里,尤其要说明的是,很多 传感器用的是屏蔽线,请注意屏蔽线要在控制柜里接在地线铜排上,另一端要做好绝缘处理哪里也不要接,对较远距离的传输,可以考虑把控制柜里的地线铜排和保护零线接在一起,当然接之前要测测之间的电位差,如果差值比较大,可以用RLC网络连接。
现场环境很复杂,有的时候接地比不接更好。比如有些场合现场 电工作业不规范,到处乱搭电源线,这个时候PLC电源若接地,极有可能因为一些不规范的操作引起地线和火线串在一起而烧CPU,不接地就不会出现这个问题。 还有做通信的时候,有些接地极不规范,会导致通信干扰严重。 接地很重要,但是有些时候不规范的接地还不如不接地来的好。

我们的大学教出的大本甚至博士生,尽管专业成绩很优秀但是基本都是偏才,很多社会常识几乎是零,而且动手能力、基本技能很差,比如现在大家讨论的问题,看起来是个如何抗干扰的措施问题,但是它的内容牵扯的面很广,这里面既有工厂供电、电工基本知识、电机学等专业知识,还和许多学科的杂学有关,所以我认为,要排除干扰先要解决好许多基本问题,比如抗干扰的屏蔽线要求既能抗静电干扰也能抗电磁干扰,有条件最好将屏蔽线穿入和大地紧密连接的预埋铁管,再有就是电源源头尽量采用最古老的线性电源也就是普通的铁磁变压器,关于线性电源和 开关电源的区别大家可以网上搜索;一般来讲,建筑物在打基础时就要预埋接地装置,这倒不是为了 弱电抗干扰而是为了防雷击,一般三相五线制的供电保护零线是要和这个接地网相连接的,而控制系统的模拟地千万不敢和这个概念混淆 ,至于模拟地和这个工厂的地线是否连接要灵活掌握,在三相四线制供电的场合万万不可把N线当做保护零线,上面我说过那个N线是很复杂的。
免费打赏
智库
2015年05月22日 15:20:19
2楼
好像一个睡觉的人在说梦话。。
回复
lingxuct
2015年05月22日 16:16:19
3楼
还好,不是梦话,虽出现极少量的欠妥词语,但对“屏蔽线要在控制柜里接在地线铜排上”这点很正确!

至于接地的分类,楼主可能因为其工作的局限性,没有说到。

PLC的接地,他也有个不太正确的认识:“有些时候不规范的接地还不如不接地来的好”,在说接地,就应该把“接地”做正确,做规范,不能“不接的好”!

“线性电源”是楼主喜欢的,言下之意,开关电源不是很喜欢。

对抗干扰还是有一定的主见,“最佳的供电方式应该用一台带初次级静电屏蔽的双绕组变压器”,“把380V变成220V再通过一台滤波器供给PLC的电源模块”,他是怕N线电位偏移,造成过电压烧PLC。

“建筑物在打基础时就要预埋接地装置,这倒不是为了弱电抗干扰而是为了防雷击”的话有点偏面,楼主朋友对过电压保护上可能不是很清楚。
回复
co1429583623475
2015年05月23日 08:28:05
4楼
进来看看学习
回复
mility
2016年08月11日 12:44:10
5楼
学习了,图纸中的接地都是在其它图纸中抄过来的
回复

相关推荐

APP内打开