论网络机房防雷接地的重要性
论网络机房防雷接地的重要性 尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。 雷击所构成的损坏性后果表现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿数下降;③传输或贮存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,乃至使电子设备发生误动作而暂时瘫痪或整个体系中止。现在,世界上各种修建、设备大多数仍在运用传统的避雷针防雷。用避雷针避免直接雷击实践证明是经济和有用的。 但是,跟着现代电子技能的不断发展,很多精细电子设备的运用和联网,避雷针对这些电子设备的维护却显得无能为力。网络机房防雷接地避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波侵略过电压,而这类过电压却是损坏很多电子设备的元凶巨恶。 现代防雷技能体系的防雷计划包括外部防雷和内部防雷两个方面: 1、外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功用是为了幕保证修建物本体免受直击雷的侵袭,将也许击中修建物的雷电经过避雷
微波站防雷与接地设计规范
一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <