网络机房的防雷接地该怎么设计和施工!
anyewuheng
anyewuheng Lv.2
2010年10月20日 21:55:45
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下,网络机房的防雷接地要怎么设计,怎么施工,用到些什么防雷设备?有用过OBO的吗?大约多少钱!机房面积是74坪QQ:472247855

请教一下,网络机房的防雷接地要怎么设计,怎么施工,用到些什么防雷设备?有用过OBO的吗?大约多少钱!机房面积是74坪
QQ:472247855
zhao144731
2010年10月21日 09:22:33
2楼
我做过是用铜皮200*05,在地上做成网格装的 在和接地连接就可以了 要是还不放心在加接地极(专用)和建筑分开,混用都可以。 那没什么。还有一种做法就是用50*5扁铁沿墙做一圈。但主要的机柜要接地
回复
z425286480
2010年10月22日 17:15:11
3楼
可以加我
425286480
有搞过
回复
colorping
2010年10月22日 20:33:25
4楼
将联合接地体引入机房内,机房内采用40X4镀锌扁钢敷设。所有设备均作接地连接。同时在墙体上预留等电位盒
回复
iven03
2010年10月23日 16:10:48
5楼
电源总开加防雷

接地的话,就让做地板的做就行了
回复
moller2009
2010年10月24日 10:05:37
6楼
图集里有具体做法啊
回复
52spp
2010年10月24日 21:27:19
7楼
防静电地板 有成品
接地系统和其他一样
回复
zhongbin1987828
2010年10月25日 03:13:21
8楼
简单,建筑中以有接地,一般都不行,需要重做,图集中有具体做法
回复
youxi5272008
2010年10月25日 09:58:42
9楼
镀锌扁铁或铜都可以,铜的年限长一些,如果当地腐蚀严重的话,可以联系我QQ:735119858
回复
加肥猫
2010年10月25日 13:12:12
10楼
可以参考图集
回复
zeizei110
2010年10月26日 16:44:05
11楼
我是专业做机房的,又要资料可以找我。
我公司做的是机房整体设计施工~
QQ546562544
回复

相关推荐

APP内打开