连续刚构桥0号块托鹰架设计与施工应用(强烈推荐)
best百斯特
2024年09月04日 11:32:56
只看楼主

来源:澜晨讲造价

|

作者:澜晨讲造价

前言: 连续刚构桥上部结构施工时,0号块作为挂篮悬臂浇筑的基础节段,其托架的设计和 施工是一项关键技术。本文结合工程实践,分析了0号块托架设计和施工的技术要点,主要涉 及托架的设计及计算、加工及安装、预压及使用、拆除等阶段。

前言: 连续刚构桥上部结构施工时,0号块作为挂篮悬臂浇筑的基础节段,其托架的设计和 施工是一项关键技术。本文结合工程实践,分析了0号块托架设计和施工的技术要点,主要涉 及托架的设计及计算、加工及安装、预压及使用、拆除等阶段。

1.现状分析

国内多采   用三角托架法施工0号块,而多数托架设计时需在墩柱表面预埋多块大件预埋钢   板,这一方式不仅高空作业工作量大、焊接时易造成混凝土损伤、拆除时托架杆   件被割伤,而且预埋钢板无法拆除、需进行防腐处理,墩柱外观质量受到影响。   本工程托架锚固采用预留孔洞的方式,锚固装置安装方便无需焊接作业,托架拆   除后可重复利用,预埋孔洞可使用同标号混凝土、水泥浆填充封闭,对结构本身   影响较小。

2. 工程背景

某连续刚构桥左右分幅,单幅梁宽 13m(双向四车道),为单箱   单室混凝土箱梁结构。连续刚构 0 号块高 9m,长 13m,混凝土总方量 393.4m   3   ,重   量约 1022.8t;   纵坡 2.0%,桥面横坡 2.0%。   纵桥向单侧悬臂长 3.75m,悬臂混凝   土 93.13m   3   ,重量约 242.2t;为减少裂缝、改善混凝土长期工作性能和耐久性,0   号块采用 C50 聚丙烯纤维混凝土。   0号块构造形式如下图所示:

图2 0号块构造图

3.施工要求

锚固形式的设计是工程的重点,以往工程托架锚固采用与墩柱表面大块预埋 钢板焊接的方式,对墩柱混凝土烧伤较大,且对外观质量影响较大。 刚构桥墩身高度达 47.2m,预压方法的选择是难点,常规的堆载法不适用于托 架预压。

0号块施工托架的安全可靠是本工程的重点,需严格验算其强度、刚度、稳定性。 0号块预应力施工完成后、挂篮拼装前需拆除托架,如何快速、安全的拆除托。

4.托架总体设计

考虑到刚构桥主墩外轮廓为等截面矩形的特点,在墩柱前-后、左-右两组立   面对应布置三角托架,并按照自支撑体系构件设计。   三角托架根据受力大小不同   分为主托架、副托架两种。   主托架布置于墩柱前后面(纵桥向),主要承受 0 号块   两端的悬臂段(L=3.75m)重量,承载能力要求较高;   副托架布置于墩柱左右面(横   桥向),主要承受墩顶翼缘板重量,承载能力要求较低。   每组托架由支承钢牛腿、钢支座(用于卸荷)、三角托架、对拉系统等组成,   支架下方设置施工平台。   0号块托架总体设计如下图所示:

图3 0号块施工托架总体设计

1)施工平台   :墩柱内预埋钢筋+套筒,外挂三角架作为支撑,上铺10mm厚钢板   可作为施工平台。
2)支承钢牛腿     主要承受由 0 号块自重、支架重量、施工荷载等产生的竖向剪   力。   每个主托架下方设置 3 块钢牛腿,每个副托架下方设置 2 块钢牛腿,钢牛腿   由 20mm 钢板组焊而成,加工时注意控制外轮廓尺寸、焊缝质量。   牛腿下方墩柱混   凝土内布置 3 层φ16mm 钢筋网片,网眼尺寸 10cm×10cm,防止局部混凝土受力过   大造成开裂,影响实体质量。
3)钢支座:   托架与支承钢牛腿之间的传力结构,由 I14 型钢组拼而成,支架拆   除时先拆除 I14 分配梁进行卸荷。
4)主托架:   横桥向对应左侧腹板、底板中心、右侧腹板各布置 1 组,共 3 组。   采用双拼 I40c 工字钢组焊而成。
5)副托架:   纵桥向间距 3.5m 布置 2 组,采用双拼 I28a 工字钢组焊而成。  
6)对拉系统     拉杆均采用直径 32mm 的 PSB785 精轧螺纹钢,每组托架顶部设置 2 根   通长拉杆与墩柱进行锚固,拉杆端部与托架连接处设置型钢压梁、垫板、螺母;同样,   每组对应牛腿内穿入 1 根通长拉杆与墩柱进行锚固,拉杆端部设置垫板、螺母。
7)分配梁:   托架上方间距 60cm 铺设 I32a 工字钢分配梁。
8)型钢架:   设置于分配梁上方,用于控制底模线形,由∠75×7mm 角钢加工,立   杆与下方分配梁对应设置。

5.托架验算

所有承重杆件需进行强度及刚度验算,连接部位进行强度验算,安全系数不   小于1.5。计算荷载取0号块总重量,实际施工分2次浇筑,第2次浇筑混凝土时,   第1次浇筑的混凝土已经具有一定的承载能力,增大了安全储备。   本文只对受力较大的主托架进行验算,其他验算不予详细说明

结论
由以上计算知,托架水平杆受弯最大,最大弯曲应力为 78.5MPa<[σ]=   215MPa;
最大剪应力为 69MPa<[τ]=125MPa;
最大挠度为 1.8mm<   l   /400=2000/400=5mm;
托架最大竖向反力 975.3KN,位于托架底脚部位;
精轧螺纹钢最大拉力为 227.3kN;
综上,各项指标均满足要求,验算通过。

6.托架的安装、预压

图8 0#块托架安装

步骤 1:施工时依据托架图纸所示位置在墩身混凝土浇筑前做好支承牛腿、锚   固拉杆的预留、预埋,并在墩身内部对各组预埋件设置刚性顶撑,确保位置准确   无误,以利托架拼装。
步骤 2:墩柱混凝土浇筑完成后,凿除预埋件,安装平台三角架,铺设作业平台。
步骤 3:吊装钢牛腿至作业位置,将钢牛腿插入墩身预埋盒内,调整牛腿的垂   直度,必要时用薄钢板填塞防止偏移,且将钢板与牛腿焊接。
步骤 4:钢牛腿上放置钢支座。
步骤 5:安装精轧螺纹钢拉杆,两端拧入螺母与墩柱混凝土面紧贴。
步骤 6:塔吊依次吊装托架就位。吊装钢丝绳采用长-短绳,保证提起后托架   立杆竖直,便于安装就位。
步骤 7:安装压梁、垫板,拧入精轧螺母锚固托架。
步骤 8:所有托架安装完成后,在三角架上铺设分配梁、底模型钢架及操作平台。
注意:为保证单侧托架安装、拆除不影响对侧托架,安装时设置双锚固螺母,   具体如下图中所示的锚固螺母1、锚固螺母2。

图 9 托架安装示意图

7. 托架预压

托架在安装完成后进行预压,以消除托架的非弹性变形产生的影响,并测算   出托架的弹性变形,便于设置预拱度。   本工程采用双拼HN700型钢主梁、锚固精轧螺纹钢、I32a 压梁等组成反力结   构,依靠在反力结构与托架间的液压千斤顶施加反向作用力,模拟混凝土施工工   况时荷载,测定各工况下托架变形量。   双拼 HN700 型钢长度L=12m,顶、底板每   1m 拼接长度焊接10cm 长对接焊缝。

图 10 主托架预压设计

墩柱施工时在顶部预埋 4 根直径为 32mm 的 PSB785 精轧螺纹钢筋,用于锚固   双拼 HN700 型钢主梁。精轧螺纹钢横桥向间距 70cm(中心位置与托架中心线对应),   纵桥向距离墩柱外侧边缘 20cm(避开墩顶主筋)。   精轧螺纹钢长度 3m,埋入墩柱   顶部 1.5m 深,锚固端设置垫板及螺母。
预压前在托架指定位置放置千斤顶,放置钢支座,连接油泵。塔吊吊装双拼   HN700 型钢主梁,下设钢支座垫起一定高度,依次安装双拼 I32a 分配梁(压梁)、   垫板、螺母。   双拼 HN700 型钢主梁的锚固分配梁采用双拼 I32a 工字钢,L=90cm。   中心间距 70cm 设置 50mm 拉杆孔,便于精轧螺纹钢穿入、锚固。   托架安装完成后,检查各部件连接牢靠,开始预压。   具体为 2 台 500t 千斤顶   按照等代荷载值向两侧主托架中部位置同时对称加载。   单个千斤顶标准加载力值   为 F=900kN,加载顺序:   0~80%F~100%F~110%F。   每一级加载过程中,现场技术   人员测量托架测点标高,并及时记录。   测点布置如下图所示

图 11 主托架预压监测点布置

为有效控制测量精度,施工现场采用水准仪进行测量。考虑立尺方便,提前   在托架外缘横向加焊[8 槽钢测量架,端部设钢筋头测点。

图 12 主托架预压施工照片

7. 托架拆除

预应力压浆完成后,在箱梁内的预留吊杆孔内穿入 32mm 的 PSB785 精轧螺纹   钢吊杆,底部连接 I32a 扁担梁,提起主托架。作业人员在施工平台依次割除 I14   型钢,使主托架下方脱空。   缓缓放松主托架拉杆、吊杆,分配梁和支撑钢架下落   脱空,再利用卷扬机和塔吊拆除底模转至桥下。   两侧底模拆除后,利用塔吊配合   拆除主托架、副托架。   施工中注意拆除一侧的托架时,先拧紧该侧拉杆上靠近墩   柱表面的螺母,防止另一侧对应的托架掉落。   两侧托架拆除后、取出钢筋拉杆。

图 13 托架拆除设计

8. 存在不足与改进方法

8.1 设计方面

托架牛腿采用对拉螺杆精轧螺纹钢锚固,用量较大,由于对拉杆受力不足,   可以进行优化设计。   今后可加强牛腿插板直接取消对拉杆,或采用短拉杆锚固即   可。
托架预压时,双拼 HN700 型钢放置时受到墩柱顶部的竖向钢筋影响,因此对   墩柱顶部的预留钢筋进行截短,造成部分钢筋接头位于同一截面。   后续施工应提   前将墩柱钢筋进行避让或在型钢上对应钢筋位置开孔。
8.2 施工方面
型钢支座施工时紧贴墩柱放置,在拆除时切割火焰靠近墩柱表面,易造成墩   柱混凝土受损。   今后可将型钢支座离开墩柱 5cm 放置,或将型钢替换为砂筒。   第一次施工时牛腿预埋精度较差,影响了三组托架顶部的标高一致,采用加   垫钢板的方式进行了调节。   后续施工,一方面加强墩柱施工预埋件位置控制,另   一方面采用砂筒调整较为方便,在托架安装前保证砂筒顶标高一致。   三角托架前端施工平台应在地面提前加工,减少高空作业,降低安全风险。   I32a 扁担梁在 0 号块施工完成后安装较困难,应在支架安装时提前安装。

图 14 三角托架用于挂篮预压施工

免费打赏

相关推荐

APP内打开