在建筑施工设计过程中,建筑住宅工程的结构设计和施工常出现如下四个方面的误区。 1 梁、柱或剪力墙不设计预留装修用的设施设备洞口及套管 1.1 现状分析 当前,住宅楼的层高有2.7m、2.85m、2.9m、3.0m、3.1m等,不利于空调排水、冷媒铜管及新风系统安装,也不利于接水管道安装,在梁上或墙上进行开洞施工,不利于建筑抗震,安全隐患较大。
在建筑施工设计过程中,建筑住宅工程的结构设计和施工常出现如下四个方面的误区。
1 梁、柱或剪力墙不设计预留装修用的设施设备洞口及套管
1.1 现状分析
当前,住宅楼的层高有2.7m、2.85m、2.9m、3.0m、3.1m等,不利于空调排水、冷媒铜管及新风系统安装,也不利于接水管道安装,在梁上或墙上进行开洞施工,不利于建筑抗震,安全隐患较大。
在工程结构设计时,因层高限制,导致原结构梁高尺寸的考虑不够,不足以用于后开孔,导致结构设计存在理论与现实的严重脱节的问题。而这种在梁中不预留套管,直接通过“后开孔”的方式来安装各类中央空调,会使梁存在严重的应力缺陷,甚至会导致受拉区的钢筋断开,造成新的安全隐患。
1.2 应对措施
在住宅楼设计过程中,空调系统就应考虑“空调双系统”的管道预埋设计:一种是中央空调多联机系统,另一种是各功能间均安装独立式空调系统(即1台室内机+1台室外机)。这2种系统,应随同结构一起并存设计,特别是对穿梁套管预埋和涉及的梁进行梁高加高设计。采用BIM技术进行电脑模拟放样,综合并系统考虑吊顶内的管网设计,确定管路的路由及位置后,结合装修要求,按“一一对应”的要求来设计预埋管位置。
对于老旧的住宅小区,需因地制宜,最好不做中央空调系统,按原楼设计预留的空调位置来布置相对应的空调系统。
2 梁采用“上翻反梁”设计
2.1 现状分析
上翻反梁施工,通常采用吊模施工工艺,在混凝土浇筑过程中容易出现蜂窝麻面和混凝土离析,并发生渗漏、泛碱和钢筋锈胀的现象,工程质量难以控制。
有的地下室顶采用上翻反梁设计,在使用过程中存在兜水、孔洞堵塞等不良现象,不利于排水,易造成地下室顶板积水和渗漏。如果排水洞的一次位置预留不准,在该上翻反梁上后开洞会造成受力钢筋被断开,出现钢筋保护层不足的问题。
有的住宅飘窗处的下侧外墙梁也采用上翻反梁设计,并与飘窗搁置梁进行了连体设计。如果该处结构梁不是上翻反梁,飘窗仅是二次结构,则影响较小。如果该处是上翻反梁,问题则较严重。局部结构破坏会导致传力体系也相应跟着发生了变化,局部结构计算长细比变大,不利于承载,增大了扭曲和失稳风险,更不利于抗震,且存在严重的应力缺陷,影响整个单元或整套楼。
2.2 应对措施
住宅工程结构设计时尽量不采用“上翻式反梁”,可将“肋式上翻式反梁”的设计调整成倒“L”形“T”形等的下挂型肋梁。如果对梁高有限高的特殊要求,可将“肋梁”设计成“劲性钢骨梁”或加设“板暗梁”进行组合设计,可起到防凿除、防渗防堵的作用。
另外,飘窗全做成二次结构,进行分体设计、分体施工。这样即使飘窗被凿除,也不会对整体造成影响,对局部问题可进行局部处理。