微波站防雷与接地设计规范
一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <
请教大虾们一个接地防雷的规范问题,
也不知有没发错地方。《计算站场地安全要求》(GB 9361-88)有条规范要求:计算机专用地线要与大楼钢筋和各种金属管道绝缘,我在查阅相关规范后,认为这一条和出自于2004年实施的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 在接地要求上有部分冲突,(GB 50343-2004原文:防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。接地装置应利用建筑物的自然接地体(指主体钢筋),当自然接地体的接地电阻达不到要求时必须增加人工接地体。因后者是较新颁布的国家规范,应该是以新规范的要求设计和施工还是?顺便说一句,我是新来的小弟,请多关照!————————————————————俺是做机房的王二,希望和大家多交流。