电缆桥架类型、标准、型号说明
pangenuine
pangenuine Lv.2
2006年04月12日 11:06:25
来自于电站工程
只看楼主

电缆桥架类型、标准、型号说明:用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。一、 种类:1. 按材料分1)钢质电缆桥架(不锈钢)2)铝合金电缆桥架3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种)4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料)

电缆桥架类型、标准、型号说明:
用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。
优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。
一、 种类:
1. 按材料分
1)钢质电缆桥架(不锈钢)
2)铝合金电缆桥架
3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种)
4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料)
2. 按形式分
1) 槽式
2) 托盘式
3) 梯级式
4) 组合式
3. 按表面处理分
1)冷镀锌及锌镍合金
2)喷塑
3)喷漆
4)热镀锌
5)热喷锌

二、 执行标准:
1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》
2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997
3. QB/T1453-92电缆桥架
4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求
5. DB32/144-1996电缆用防火槽合
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。
三、 技术条件:
1. 正常使用条件
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。
2. 特殊使用条件
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。
2) 敷设在消防线路中。
3) 敷设在海拔2000米以上。
3. 电缆桥架的结构要求
1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33
2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44
材料应符合自身的相关标准
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253
铝制 GB/T3880和GB/6892
玻璃钢 GB/T15568
耐火桥架 GB8624-1997中B级
3) 常用规格
高 40 50 60 80 100 150 200
宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200
4) 板材厚度
钢制桥架允许最小板厚:
宽B 允许最小板厚&
B1<00 1.0
100≤B<150   1.2
150≤B<400 1.5
400≤B≤800 2.0
800<B<1000 2.5
1000<B<1200 3.0
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级
5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000


四、 桥架检验
1. 依据企业标准对桥架检验
2. 检验程序及检测方法
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法
3. 表面处理
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am
检测标准:GB/T13912-92
检测方法:用磁性测厚仪检测。
2) 电镀锌或锌镍合金
桥架主体≥12 am 附注(93)
3) 喷涂或喷漆
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度
热镀锌按附录B试验应不脱落
5) 电镀锌和锌合金
按附录B试验应不脱落
6) 喷涂或喷漆
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。
4. 光泽度
防护处理的表面光泽应不低于60%。
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。
5. 耐盐雾性
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。
6. 制造精度
1) 桥架的长度极限偏差
当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm
2) 桥架的宽度极限偏差
当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm
说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差
3) 桥架表面平面度允差
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm
4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100
5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级)
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。
免费打赏
q2ni
2006年04月12日 12:21:39
2楼
不错!正在找相关的资料,还有没有更详细一些的呢?
回复
pangenuine
2006年04月12日 13:38:01
3楼
http://co.163.com/forum/content/415_329817_1.htm
整个全厂照明及电缆敷设我整理在这里了
回复
xzt-1982
2006年04月12日 14:48:03
4楼
厂家样本我这里有 不过是扫描的 比较大
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 13:02:57
5楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复

相关推荐

APP内打开