我们项目只在电缆竖井里面敷设了接地扁钢,但是桥架规范要求电缆桥架至少两处接地,请问怎么才能够保证不少于两处接地?在就是看见有人说随电缆敷设的接地线可以作为接地点,请问公租房项目的电缆是否有接地线?这个接地线是否可以作为桥架接地用?
我们项目只在电缆竖井里面敷设了接地扁钢,但是桥架规范要求电缆桥架至少两处接地,请问怎么才能够保证不少于两处接地?在就是看见有人说随电缆敷设的接地线可以作为接地点,请问公租房项目的电缆是否有接地线?这个接地线是否可以作为桥架接地用?
2楼
这个随电缆敷设的接地线,一般在建筑里有吗?不都是变电站或电厂里,所有二次的接地线吗?
回复
3楼
可以随桥架单独设置一根接地线,该接地线与电井内接地干线连接
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-3-22 07:36 可以随桥架单独设置一根接地线,该接地线与电井内接地干线连接谢谢,这个我想问是指整个桥架系统至少两处接地,还是指每根单独的桥架都至少两处接地?
回复
5楼
tmac8407 发表于 2014-3-21 14:12 这个随电缆敷设的接地线,一般在建筑里有吗?不都是变电站或电厂里,所有二次的接地线吗?我就是不是很懂,所以才请教大神们,建筑类的桥架是没有随桥架敷设的接地电缆是吧?
回复
6楼
tmac8407 发表于 2014-3-21 14:12 这个随电缆敷设的接地线,一般在建筑里有吗?不都是变电站或电厂里,所有二次的接地线吗?我就是不是很懂,所以才请教大神们,建筑类的桥架是没有随桥架敷设的接地电缆是吧?
回复
7楼
建筑的没见过
回复
8楼
随电缆敷设的接地线,一般在建筑里有
回复
9楼
lhch123456 发表于 2014-3-26 16:52 随电缆敷设的接地线,一般在建筑里有额,也就是说这个随电缆敷设的接地线可以作为桥架接地用?
回复