【请教】配电室电缆沟的设计
现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?2、电缆沟的深度该如何定?现在要建的这个配电室都是一些电源电缆,都是办公楼及厂房供电的。3、是否还要打接地极?
地下配电室是走桥架还是电缆沟
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
配电室、电缆沟防水排水要求与措施
作者 李长启 精细化工电气随笔
低压配电室电缆沟出线方式
这是俺十年前的一篇论文,不知道谁给挂在网上了【PDF】郑崎张德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版郑崎张德江低压 配电室 电缆 沟出线方式 ·l 2 ·郑崎张德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集团大连 设计研 究院化工企业 中低 压配 电室( 称MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10
变配电室电缆沟及防静电地板
请教各位: 能不能讲一下变配电室中什么情况下做防静电地板,什么情况下做电缆沟敷设电缆,这两种方式应该怎么选择,各自的优缺点是什么?依据的规范是什么?还有就是这两种的造价分别是多少? 不甚感激。。。
某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸
图纸简介: 本图是某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸,图纸包括配电室基础和电缆沟平面布置图、典型剖面图等。 投稿网友: luong0802 上传时间: 2014-07-11
这张电缆沟图纸是哪个图集的?
标题示例:
变配电室进出线缆走夹层还是电缆沟
高层办公楼地下一层中心变配电室,设计院给的方案是进出线缆走线缆夹层,给供电局审核时供电局的意见是夹层容易出问题,设备不好定位,若低压柜台数调整预留孔位置不好处理。从甲方施工的角度考虑,肯定是夹层省事,一次成型。电缆沟还要对楼板做很多的处理。但最终要供电局去审核他们来设计。请问诸位高手在自己的设计或者工程中是怎么做的,怎么考虑的
低压配电室地坪、电缆沟下沉,如何处理,不能断电
由于项目当地土质为沙土,且全为回填土,施工存在缺陷,低压配电室地坪、电缆沟出现不均匀沉降,目前两个盘柜存在近10cm高差,如何在不断电的情况下处理