高层办公楼地下一层中心变配电室,设计院给的方案是进出线缆走线缆夹层,给供电局审核时供电局的意见是夹层容易出问题,设备不好定位,若低压柜台数调整预留孔位置不好处理。从甲方施工的角度考虑,肯定是夹层省事,一次成型。电缆沟还要对楼板做很多的处理。但最终要供电局去审核他们来设计。请问诸位高手在自己的设计或者工程中是怎么做的,怎么考虑的

2012年11月13日 15:49:51
2楼
柜顶桥架出线也可
回复
kyzy_0731
2012年11月14日 09:42:01
3楼
还是走桥架吧,减少土建的施工量,而且桥架也不麻烦
回复
无纤尘
2012年11月14日 09:55:06
4楼
审核单位的意见简直就是圣旨...尤其是供电局
回复
cao_shuxiang
2012年11月14日 17:08:42
5楼
听供电局的,要不人家不给电用
回复
小狗狗梦园
2012年11月15日 10:49:07
6楼
最好柜顶出线,这样最省事
回复
hanzhg54
2012年11月15日 11:00:15
7楼
地下室做配电室最好是柜顶出线,走电缆桥架。
回复
ee8846
2012年11月15日 16:25:37
8楼
请问各位,柜顶桥架出线,是不是线缆数量太多了,我这座办公楼有10万平的建筑面积,出的240、185这样的大线很多,还有母线槽。。。。。
做桥架出线,是不是配电室上空占的会很满
回复
xpmhs
2012年11月16日 00:25:59
9楼
要看进出线电缆数量,20根以上还是夹层毕竟合适!
回复
jingqianyi
2012年11月18日 12:55:07
10楼
回复
zzyjh118
2012年11月19日 09:18:57
11楼
供电局是很傻的,他们基本只知道室外高压供电。像对于这个的话他们所有的做法都是做
电缆沟的。而且会说很2的理由。我通长一个夹层,下面除了支持的立柱例外咋么可能设备定位有问题,我反而绝对的电缆沟对于定位有问题