变配电室进出线缆走夹层还是电缆沟
ee8846
ee8846 Lv.5
2012年11月13日 09:37:25
只看楼主

高层办公楼地下一层中心变配电室,设计院给的方案是进出线缆走线缆夹层,给供电局审核时供电局的意见是夹层容易出问题,设备不好定位,若低压柜台数调整预留孔位置不好处理。从甲方施工的角度考虑,肯定是夹层省事,一次成型。电缆沟还要对楼板做很多的处理。但最终要供电局去审核他们来设计。请问诸位高手在自己的设计或者工程中是怎么做的,怎么考虑的

2012年11月21日 16:51:01
12楼
如电房是共用电房,应按供电部门要求敷设;如电房业主自管的电房,因电缆出线数量较多应采用电缆沟。
回复
hha55025
2012年11月22日 21:36:10
13楼
个人觉得,选着一个好的方案,去和供电局协调一下。塞个红包什么的。。。就过了!
回复
chenjiagui95
2012年11月24日 10:54:47
14楼
和供电局协商,,走电缆沟或是桥架更好
回复
y806099267
2012年11月24日 12:21:10
15楼
说实在的在夹层沿电缆沟敷设是特别好的、施工方便、维修方便等等、但是有的供电局的WBD 给你审图时、就是不同意。没办法、你得用它给电呀、还得听人家WBD的。
回复
y806099267
2012年11月24日 12:21:54
16楼
说实在的在夹层沿电缆沟敷设是特别好的、施工方便、维修方便等等、但是有的供电局的WBD 给你审图时、就是不同意。没办法、你得用它给电呀、还得听人家WBD的。
回复
shandongwanglei
2012年11月24日 15:21:46
17楼
对啊,关键是配合好供电部门,电缆沟和桥架都可以,不过电缆沟是在20根以内采用
回复
xuqiqi530928780
2012年11月26日 09:09:18
18楼
不过电缆沟是在20根以内采用,能具体点不,还有是在哪里看到的呀?
回复