低压配电室地坪、电缆沟下沉,如何处理,不能断电
qq_1489051652986
2017年03月10日 19:44:35
来自于建筑施工
只看楼主

由于项目当地土质为沙土,且全为回填土,施工存在缺陷,低压配电室地坪、电缆沟出现不均匀沉降,目前两个盘柜存在近10cm高差,如何在不断电的情况下处理

由于项目当地土质为沙土,且全为回填土,施工存在缺陷,低压配电室地坪、电缆沟出现不均匀沉降,目前两个盘柜存在近10cm高差,如何在不断电的情况下处理
免费打赏
co1489215935753
2017年03月11日 16:14:48
2楼
挺好 最近正好用的到 多谢楼主啦
回复
dmyth00
2017年03月11日 18:32:57
3楼
现场情况太少,不断电恐怕不妥。可另做基础(或稳固支座),用钢梁等横担临时托起
回复
urelift
2018年10月11日 11:05:18
4楼
使用URE-LIFT注浆技术,抬升下沉地基,快速无干扰,www.ure-lift.com
回复