现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟? 2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换? 3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀? 4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?
现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟?
2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换?
3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀?
4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?
2楼
急求各位高人前辈们的回答!谢谢!
回复
3楼
只是更换配电柜,位置及所带负荷不变的话,电缆沟,母线及桥架没用问题就不用开挖或更换了。保险起过流保护作用,电容应是无功补偿。第四个问题我也搞不太清楚,个人感觉功能相同的话是可以的。期待高手!
回复
4楼
1、最好能利用;
2、如果陈旧了,就换,如果问题不大,但为了银子,可以更换;
3、保险过流、短路保护;电容固定补偿;
4、既然是改造,你还管他原来的干嘛,只不过参考下他们的参数
回复
5楼
回复
6楼
这个主要是看你为什么要改造、改造的目的???
1、假若是原来的开关元器件老化、改造的目的是 只要能安全的运行就OK的话、那么配电室的电缆沟就不要开挖、(不增加柜子、原来的的柜子尺寸不变、只是从新换个柜子、把柜子里的保险更换成断路器和接触器、继电器组成的电磁启动器而已、至于补偿这一块还是建议要加一台专门的补偿柜)、
2、假如是由于新增加设备、增加容量的话、那么就得根据实际情况决定是否要更换母线及增加配电设备了。
回复
7楼
还有一个就是你原来采用的柜型和你现在想采用的柜型是否一样、来决定电缆沟是否要开挖(配电柜柜型不同、柜子尺寸及安装方式也不一样的、还有就是原来柜子的进出线方式等等其他原因、多需要综合考虑的)
回复
8楼
1,电机回路中的熔断器用于过负荷和短路保护,定容器是用于就低补偿的,来提高功率因数的
2应该说熔断器的性能比断路器好一些,缺点是是故障后要换熔丝,所以现在好多的地方用断路器代替熔断器,所以如果你的新柜子如果有断路器,且符合要求的话,可以替换熔断器,至于电容器,若果继续使用以前的电机,你需要看一下电机的功率因数是否符合要求。
3,a通常稳定的、容量大的且运行时间长的异步电动机如风机、水泵、采油设备以及拖动类连续运行的生产线及物料运输等电动机宜设就地无功补偿。
b.电压偏低而影响电动机正常启动及运行正常,远离电源间歇运行和联系运行的宜设就低无功补偿
c.轻载空载电动机电焊机感应炉设就低无功补偿
d.在原配电系统中增加电机,应增加就地补偿
4,建议保留电容器
回复
9楼
1,电机回路中的熔断器用于过负荷和短路保护,电容器是用于就地补偿的,来提高功率因数的。
回复
10楼
什么是改造?
1,是将原来落后的旧设备,通过改造过程换成具有现代技术的新设备。
2.,旧的落后设备,通过新技术、新材料的更新改造,使旧设备变成具备现代技术性能的新设备。
楼主的情况:原有的配电柜能修的就修,没有价值修的就更换;土建部份要按现行规范要求进行改建。总体设计还要给10年规划留出空间。
回复
11楼
现在搞好没有,可以找我啊