【求助】低压配电室安装空调的相关问题
wukecheng613
2012年05月08日 11:55:41
只看楼主

公司配电室内有4台干变·分别是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因为设计问题 当西晒,配电室内温度过高,以前安装了一些中央空调,开着基本没有什么效果。现在想加装2台10P的空调予以降温,在装空调的时候应该注意些什么,对配电室内部的温湿度有无什么影响? 会不会造成铜牌凝露而引起短路?还有就是想问下配电室出现凝露情况是在什么条件下出现?比如现在的天气,把配电室窗子打开,突然下一场暴雨,会不会出现凝露情况?

2012年05月08日 21:11:30
2楼
因不知楼主当地气象条件,以下回答仅供参考。
当配电室温度控制在25度至27度时,只有空调器送风口处可能结露,其他地方不应该结露。配电室温度不能设的太低,如果夏季低于20度确实有结露的风险。
我们也准备给配电室降温,但不会采用柜式空调机,因为占地的问题,准备采用风机盘管,这样效果会好些
回复
lingxuct
2012年05月08日 21:30:44
3楼
空调是好东西,用好了,冷却效果会很显著;
空调是差东西,用不好,凝露水掉下来很惨;

建议:空调出风口可对着变压器的进风口,但必须堵住低压母线的出口。
回复
weiwei19870220
2012年05月10日 10:36:59
4楼

"必须堵住低压母线的出口"这个是何故?求赐教
回复
hocqx
2012年05月10日 10:56:22
5楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
回复
sym1172
2012年05月10日 15:41:32
6楼
安装空调,主要调整的温度,不要低于20度就行了。你把简单的问题复杂化哦了。
回复
mqli2004
2012年05月10日 15:54:13
7楼

不错,肯定不能按办公室要求,只要满足配电房要求即可,
回复
peak688
2012年05月10日 16:20:36
8楼
回复
lingxuct
2012年05月10日 16:28:57
9楼

刚做过一个项目,二台干变,低压母线通过罩壳保护的(母线桥)到低压进线柜,它有一台风机向干变冷却,原低压母线出口是全通的,非常地形象:电吹风!风机把风吹向出口(低压母线出口),中间经变压器加热,热风会源源不断地吹向低压开关柜!

后来在我的建议下,把低压母线桥封住。
回复
lingxuct
2012年05月10日 16:29:08
10楼

刚做过一个项目,二台干变,低压母线通过罩壳保护的(母线桥)到低压进线柜,它有一台风机向干变冷却,原低压母线出口是全通的,非常地形象:电吹风!风机把风吹向出口(低压母线出口),中间经变压器加热,热风会源源不断地吹向低压开关柜!

后来在我的建议下,把低压母线桥封住。
回复
cz668323
2012年05月11日 09:42:05
11楼
没那么夸张,建议你监控湿度,湿度大了停空调。