【求助】低压配电室安装空调的相关问题
wukecheng613
2012年05月08日 11:55:41
只看楼主

公司配电室内有4台干变·分别是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因为设计问题 当西晒,配电室内温度过高,以前安装了一些中央空调,开着基本没有什么效果。现在想加装2台10P的空调予以降温,在装空调的时候应该注意些什么,对配电室内部的温湿度有无什么影响? 会不会造成铜牌凝露而引起短路?还有就是想问下配电室出现凝露情况是在什么条件下出现?比如现在的天气,把配电室窗子打开,突然下一场暴雨,会不会出现凝露情况?

2012年05月11日 14:48:28
12楼
没这么复杂吧,冷气吹响热构件会凝露?
回复
kekexie22
2012年05月11日 17:38:19
13楼
当配电室温度控制在25度至27度时,只有空调器送风口处可能结露,其他地方不应该结露。配电室温度不能设的太低,如果夏季低于20度确实有结露的风险。
回复
weiwei19870220
2012年05月11日 18:31:12
14楼
谢谢解答。。。
回复
yuhen1984
2012年05月12日 14:49:49
15楼
个人感觉没有必要加空调,干式变压器的运行环境温度是不超过40度,室内的温度应该不会这么高的,即使有西照,按照楼主所说的以前用过中央空调,中央空调的效果在不明显室内温度也不会达到40度的,而且干变现在一般都是F级的,允许温升为100K,绝缘温度155度,变压器本身也有风机冷却,没有必要再安装空调的。
回复
zhihuan1983
2012年05月12日 15:49:17
16楼
见过变电室内放台式空调的,夏天过热,可以放置的,但是距离必须考虑好了!
回复
zhj905
2012年05月12日 21:25:37
17楼
可以,当空调的出风口和设备之间要保持合适的距离!
回复
azor1983
2012年05月13日 11:30:35
18楼
直接用风机冷却不行吗、
回复
qissni122
2012年05月13日 19:22:17
19楼
低压配电室温度最高允许多少?长时间运行?
回复
liu.si.jie123
2012年05月13日 21:50:32
20楼
会结露吗?好像不应该吧结露吧,是空调又不是冷冻。
回复
yy1267701
2012年05月14日 13:13:18
21楼
可以装机房用的制冷机,这种机器在吸入空气后,先经过干燥,再吹出。相对好一点。
回复

相关推荐

APP内打开