变压器室大门向低压配电室方向开门可以不(就是在一个低压柜房间里面,现在打算新建一个变压器房,变压器是S11-50KVA,油侵式,变压器房间的门不打算向外开启,打算向低压柜房间开启,请问这个门可以这样开启不,有什么要求不,是不是只要求设置甲级防火门)
变压器室大门向低压配电室方向开门可以不(就是在一个低压柜房间里面,现在打算新建一个变压器房,变压器是S11-50KVA,油侵式,变压器房间的门不打算向外开启,打算向低压柜房间开启,请问这个门可以这样开启不,有什么要求不,是不是只要求设置甲级防火门)
2楼
GB 50053-94, 10KV及以下变电所设计规范
第6.1.2条 有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室的门应为甲级防火门:
一、变压器室位于车间内;
二、变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所;
三、变压器室附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场;
四、变压器室位于建筑物内;
五、变压器室下面有地下室。
第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。'
回复
3楼
如果我是业主,就不允许变压器室向配电室开门!
变压器室只向建筑外开门!
回复
4楼
不允许,必须向室外开门,如果做不到,就选干式变压器,50KVA的小变压器用干式的最好了,直接放低压柜旁边,连小房间也不用隔。
回复
5楼
50KVA的变压器还是选干式的,省下盖房子买门窗的钱就够买干变了。
回复
6楼
前几天刚看到一份图纸,油变室的大门竟然朝着低配室里面,不知道是设计院乱设计还是用户的要求。谁能分析一下,楼主图上这种情况,弊端是什么呢?
回复
7楼
油变的门应该都是向外开的吧
回复
8楼
貌似不可以
回复
9楼
规范里不都说了吗 应向外开启。。。
回复
10楼
规程没有明确规定,“变压器室的门应向外开启”指的是向变压器室的外侧开启。