现在给一个低压配电定进行改造,将原有配电柜拆除,换成新的配电柜。原配电柜中电动机回路都设计有就地无功补偿,这次改造后的新配电柜需不需设计一个电容补偿柜?怎么样来计算是否需来补偿?配电室现在所带的负荷为电动机: 2台100kW,2台160kW,2台22kW(这些都是消防系统的负荷,平时很少开) 2台75kW(正常生产开的,一开一备)照明负荷:30kW,检修负荷:100kW变压器的容量:800kVA
现在给一个低压配电定进行改造,将原有配电柜拆除,换成新的配电柜。原配电柜中电动机回路都设计有就地无功补偿,这次改造后的新配电柜需不需设计一个电容补偿柜?怎么样来计算是否需来补偿?
配电室现在所带的负荷为
电动机: 2台100kW,2台160kW,2台22kW(这些都是消防系统的负荷,平时很少开)
2台75kW(正常生产开的,一开一备)
照明负荷:30kW,检修负荷:100kW
变压器的容量:800kVA
这些是配电室改造后要带的负荷,请问一下,我应该怎么来计算这个配电室是否需要进行无功补偿呢?
还有配电柜盘布置的规律是什么样的啊?例如160kW的负荷占多大空间?
恳请各位高人前辈指点,我将不甚感激!谢谢大家!
2楼
你搞一个负荷计算,电动机功率因素按照0.75考虑,同时系数0,。85,然后补偿到0.9以上!
回复
3楼
怕麻烦用仪表直接测试功率因数吧
回复
4楼
建议楼主列一张表:
设备名称 有功功率 cosφ 无功容量
把所有无功容量加起来,有功功率也加起来,P平方+Q平方 再开根号,得视在功率S
总的cosφ=P/S,当P/S>0.95时就不需要补偿,当<0.90时就需要补偿;
需要多少?Q=P(tgφ1-tgφ2) tgφ1是补偿前cosφ1的φ1,tgφ2是补偿后cosφ2的φ2,取cosφ2=0.95,则tgφ2=0.3287
回复
5楼
谢谢区管的建议。我试着算算看。
回复
6楼
看看最好设计成分级补偿,因为可以适应电动机负荷的变化。
回复
7楼
再算补偿的时候是不是不算消防负荷,看你列的消防负荷挺多的,
回复
8楼
查设计手册,上面一般都有各种设备的同时系数和功率因数,通过同时系数算出有功,然后推算出无功,算出一个总量,看功率因数是多少,决定是否补偿。别忘了最后的功率因数是高压侧的,要把变压器损耗也加上。
回复
9楼
消防设备不用算在内,但是要注意,变压器容量能包的下。
回复
10楼
集中补偿,节省投资,便于管理,一般无功补偿根据变压器的30%,配备,低压最好配备自动补偿的,不要人工投切,功率因数一般大工业要求是0.9以上。
回复
11楼
新手学习了,感叹自己还得多看书