地下配电室是走桥架还是电缆沟
xianzai987
xianzai987 Lv.9
2013年09月25日 17:40:38
只看楼主

这个工程的建筑电气已经这么写了要走电缆沟 那我做配电设计可以更改成走桥架吗 关键是地下还走电缆沟没见过啊 感觉多此一举 各位有何见解?

1309000.jpg
这个工程的建筑电气已经这么写了要走电缆沟 那我做配电设计可以更改成走桥架吗 关键是地下还走电缆沟没见过啊 感觉多此一举 各位有何见解?

1309000.jpg

免费打赏
engineershao
2013年09月26日 11:41:45
2楼
他说的沟是电房里面的沟,说明建筑电气的方案是下出线的。你自己当然可以改了,你要设计上出线也行。电房里面是你设计,你说了算。
回复
jcgpiao
2013年09月26日 12:33:05
3楼
走桥架还是电缆沟都可以,各有利弊,走电缆沟施工难度较小但要考虑地下室反水问题。一般是高压走桥架,低压走沟,或进线走桥架出线走沟。另外,武汉这边已经严禁将变电房、配电房设在地下室。
回复
xianzai987
2013年09月26日 14:20:25
4楼
engineershao 发表于 2013-9-26 11:41 他说的沟是电房里面的沟,说明建筑电气的方案是下出线的。你自己当然可以改了,你要设计上出线也行。电房里 …呵呵谢谢指点:)
回复
xianzai987
2013年09月26日 14:20:53
5楼
jcgpiao 发表于 2013-9-26 12:33 走桥架还是电缆沟都可以,各有利弊,走电缆沟施工难度较小但要考虑地下室反水问题。一般是高压走桥架,低压 …呵呵武汉主要是地理条件比较特殊 也谢谢你
回复
walkerhy
2013年10月15日 15:51:01
6楼
学习啦谢谢啦
回复
lzhaicxy
2013年10月16日 09:00:35
7楼
我也是绝对桥架比较好
回复
sjg9876
2013年10月18日 11:59:30
8楼
我认为走桥架还是电缆沟都可以,各有利弊,走电缆沟施工难度较小,但要考虑电缆沟进水的问题?走桥架费用高一点,时间慢一点。