配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
2楼
两个专业协调了
回复
3楼
什么“地梁”有1米宽2米高?它占住电缆沟的面积是多少?
如果真把电缆沟全部挡住了(考虑上面是否放柜子),只影响电缆的话,处理方法:
1、电缆往梁上走;
2、电缆往梁下走;
3、得到土建同意,在梁中放管子。
回复
4楼
是的,完全堵死了,两头都有大梁,准备取消电缆沟,上出线
回复
5楼
同建筑、结构协商配电室换个位置避开他。
回复
6楼
一般都不会让打地梁的,那影响结构的,牵扯到结构安全都不敢签字的
只能是绕开
回复
7楼
同意,地梁真大。处理方法很对。
回复
8楼
图审也没认真
应该是把配电室电缆沟抬高至地梁上方才是正解。
如果配电室空间不够,是要在结构中想办法,而不是在电缆沟上想办法.
回复
9楼
赞同该帖观点 在初期就要沟通好 将地梁下沉最合适 电缆在梁下 如果地基下沉 就麻烦了
回复
10楼
一开始提电缆沟资料时候
都干什么去了?
结构专业没发现吗??
2个专业脱节太严重。
造成损失由设计承担!
回复
11楼
支持楼上,个人见过很多工程施工图,专业之间各画自己的,到了图审会上,一个个都变熊了!
近来变碰上一个,电气设计做在前,在建筑外墙沿外埋管(DN150的16根),我看图后到现场一看,埋管位置建筑墙上留着许多孔,问管理(业主代表)后才知道是水道的管线进出孔!
如果我埋电缆保护管,正好挡住所有水道(管线)出口处!
回复