配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?
dhq163
dhq163 Lv.4
2011年05月20日 18:09:31
只看楼主

配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。

配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
免费打赏
lwq127227
2011年05月21日 09:02:45
2楼
两个专业协调了
回复
lingxuct
2011年05月21日 11:17:23
3楼
什么“地梁”有1米宽2米高?它占住电缆沟的面积是多少?

如果真把电缆沟全部挡住了(考虑上面是否放柜子),只影响电缆的话,处理方法:

1、电缆往梁上走;
2、电缆往梁下走;
3、得到土建同意,在梁中放管子。
回复
dhq163
2011年05月29日 00:13:01
4楼
是的,完全堵死了,两头都有大梁,准备取消电缆沟,上出线
回复
zfhwlr
2011年05月29日 10:12:10
5楼
同建筑、结构协商配电室换个位置避开他。
回复
cq0871
2011年05月29日 17:29:40
6楼
一般都不会让打地梁的,那影响结构的,牵扯到结构安全都不敢签字的
只能是绕开
回复
飘零
2011年05月29日 22:26:41
7楼

同意,地梁真大。处理方法很对。
回复
huajx001
2011年05月29日 22:32:42
8楼
图审也没认真
应该是把配电室电缆沟抬高至地梁上方才是正解。
如果配电室空间不够,是要在结构中想办法,而不是在电缆沟上想办法.
回复
与电共舞
2011年05月31日 23:15:59
9楼

赞同该帖观点 在初期就要沟通好 将地梁下沉最合适 电缆在梁下 如果地基下沉 就麻烦了
回复
whatr
2011年06月01日 13:29:34
10楼
一开始提电缆沟资料时候

都干什么去了?

结构专业没发现吗??


2个专业脱节太严重。
造成损失由设计承担!
回复
lingxuct
2011年06月01日 17:48:48
11楼
支持楼上,个人见过很多工程施工图,专业之间各画自己的,到了图审会上,一个个都变熊了!

近来变碰上一个,电气设计做在前,在建筑外墙沿外埋管(DN150的16根),我看图后到现场一看,埋管位置建筑墙上留着许多孔,问管理(业主代表)后才知道是水道的管线进出孔!

如果我埋电缆保护管,正好挡住所有水道(管线)出口处!
回复

相关推荐