保护电缆护层专用ENR-JD系列电缆接地箱
伊诺尔小高
2014年02月25日 15:12:02
只看楼主

35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。

通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。
电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的非线性伏安特性曲线。既具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、憎水性、密封性。
电缆接地箱类别:
ENR-ZJJD-电缆护层直接地地箱
ENR-BHJD-电缆护层保护接地箱
ENR-JHJD-电缆护层交叉互联保护接地箱

免费打赏
lingxuct
2014年02月25日 17:13:53
2楼
楼主朋友请把各种型号的箱子的用途说一下,让人家能正确选择。

型号的字母代表的意义,后面是否还有参数,说明电缆的电压等级?

做销售也要懂用途,说不出各种型号的意义,不是一个好的销售员。
回复
伊诺尔小高
2014年02月26日 14:26:22
3楼
一般如果电缆不超过500米,一端用保护接地箱,一端用直接接地箱;如果电缆比较长的话,又不愿分段,那么可以中间用保护接地箱,两端用直接接地箱;如果电缆特别长的话,一般分3、6、9段,两端用直接接地箱,中间用交叉互联箱。
各型号接地箱常用电压等级10KV、35KV、66KV、110KV、220KV。