接地电缆箱如何使用?它是如何安装的?
wx_34857191
2023年11月30日 09:55:27
只看楼主

NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。 1、单芯电缆 a、一端直接接地,另一端通过保护器接地。一般电缆长度小于500m。 b、中点直接接地,两端通过护层保护接地 可看作一端接地线路长度的两倍;护套中间接地,两端各加一组保护器。

NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。

1、单芯电缆

a、一端直接接地,另一端通过保护器接地。一般电缆长度小于500m。

b、中点直接接地,两端通过护层保护接地

可看作一端接地线路长度的两倍;护套中间接地,两端各加一组保护器。

c、中点通过护层保护接地,两端直接接地

电缆线路为两盘电缆;护套断开,中间装设绝缘头;绝缘头两侧各加一组保护器;

电缆线路两端分别接地。

2、三芯电缆

通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三

个线芯的电流向量总和为零,金属屏蔽层两端基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过金属屏蔽层

1 ) .剥去电缆绝缘层,使裸露的导线长短与接线端子孔的长短相符。2 ) .清理箱内物件。3 ) .将箱体内接线端子拆下来,然后把剥切好的接地电缆和接线端子压接好,再将接线端子穿进箱体进线口,用螺丝固定好接线端子。4 ) .固定好第一根电缆后再穿第二根电缆,重复 3 的操作,直至四根电缆全部固定好。5 ) .在出线管与电缆之间填好橡皮条,将电缆固定在出线管中间。6 ) .用防水胶带将出线管口密封。了).在出线管上缩好热缩管。8 ) .用橡胶绝缘带密封热缩管两个端口。9 ) .在防水带上包覆 PVC 胶带,半搭盖包二层。10 ) .清理箱内物件。1 1 ) .装好密封垫及箱盖,注意螺丝不能一下拧紧,要分三次紧三圈拧紧。否则会引起箱盖变形。

免费打赏

相关推荐

APP内打开