电缆沟内接地线与接地主网连接问题
slyrabbit
slyrabbit Lv.5
2016年08月19日 07:44:55
只看楼主

电缆沟内两边都敷设接地线,看设计院的图纸上是接地主网出来一根接地线穿过电缆沟连接到对面的电缆沟内接地线,请问这种是要把电缆沟内两接地线连接起来,然后再和主网进行连接吗?另外,接地极打到了电缆沟的接地线上,这个施工的时候也是直接垂直打一根接地极吗?

电缆沟内两边都敷设接地线,看设计院的图纸上是接地主网出来一根接地线穿过电缆沟连接到对面的电缆沟内接地线,请问这种是要把电缆沟内两接地线连接起来,然后再和主网进行连接吗?
另外,接地极打到了电缆沟的接地线上,这个施工的时候也是直接垂直打一根接地极吗?


接地图纸1.png

免费打赏
奇大工
2016年08月19日 17:01:57
2楼
电缆沟接地是两点连入主接地网的。只在接地电阻不满足要求●时才打 垂直接地极