TN-S接地系统采用五芯电缆,又沿道路纵向两侧各通长敷设一根50×5镀锌扁钢作双接地系统。有必要吗?
jplytl
jplytl Lv.2
2018年09月27日 17:33:51
来自于照明工程
只看楼主

今天看到一份图纸,TN-S接地系统采用五芯电缆,又沿道路纵向两侧各通长敷设一根50×5镀锌扁钢作双接地系统。路灯照明有必要作双接地系统吗?

今天看到一份图纸,TN-S接地系统采用五芯电缆,又沿道路纵向两侧各通长敷设一根50×5镀锌扁钢作双接地系统。路灯照明有必要作双接地系统吗?
免费打赏
电气老王wwm
2018年09月29日 08:47:41
2楼
没必要,如果实测接地电阻不满足要求可以增加接地极。
回复
3木目
2018年10月09日 16:43:46
3楼
在每基灯用角钢做重复接地就可以了
回复
roastrock
2018年11月01日 17:07:28
4楼
等电位是等电位,接地是接地,不可混为一谈
回复