本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?时间紧急,在线等,求高人指点!
本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?
时间紧急,在线等,求高人指点!
2楼
35KV单芯电缆,长度几十米,只能单端接地,另一端通过“击穿保险(220V)”接地。
两端接地会形成环流回路,对电缆运行不安全。
回复
3楼
可以不用电缆接地箱,电缆短,只能采用一端接地
回复
4楼
采用单端接地,另一端通过过电压保护器(配套)接地。不能两端接地。为保证电缆的运行安全最好用接地箱。
回复
5楼
赞同楼上!做个箱子
回复
6楼
恩,同意地板意见,一端接地,另一端护套层保护器接地。
回复
7楼
采用单端接地,另一端通过过电压保护器(配套)接地。不能两端接地。为保证电缆的运行安全最好用接地箱。
学习了!
回复
8楼
如果35KV负荷不大,余量多,你们领导定的是对的,因为距离也很近啊
回复