关于手术室设计中的一些问题
1.一次回风系统,根据房间体积和换气次数计算出送风量,再确定新风量,新风量的确定里以下几种: A.满足排风,维持室内正压,是按照新风量=排风量 房间体积×换气次数差(问题:此处的换气次数差应该取多少次,是不是新风量取的换气次数和排风的换气次数差) B.满足人员需求,新风量=人数*人均新风量需求(问题:人均新风需求量按照60m3/h,人数不同级别的手术室 一般都取多少呢) 而且看过有些厂家的设计方案,送风两和新风量会有一个计算值和一个实际取值,这两者之间的取值关系是什么? 2.手术室机组冷热负荷计算 看到网上一个关于手术室机组冷热负荷的计算公式,Q冷=Q内 Q新风 Q管道 Q再热;其中Q内是按照一般的负荷计算方式,维护、日射、人体、照明、设备、物料、渗透、潜热,那Q管道指的是什么呢,给出的计算式是Q管道=Q风机 Q风管,这个怎么计算 3.风管机组的功能段组成顺序,一般都是什么顺序比较好 组里的大神么,多多指教哦!!! <
求助:手术室恒温恒湿控制
接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点.系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.想采用S7-313C加触摸屏集中控制再由控制箱分组执行,但感觉模似量太多,造价太高,不知道是否有更经济的选型方案.夏季可以采用降低水温冷凝除湿,但在冬季时,遇上湿度超标,该如何恒湿?每套机组配用几个传感变送器合适?以上问题,希望有能人指点,请各位不吝赐教.