我刚到一家专做医院净化空调的工程公司上班,但对供应室和手术室的送风量一直都很模糊,请各位赐教!
我刚到一家专做医院净化空调的工程公司上班,但对供应室和手术室的送风量一直都很模糊,请各位赐教!
2楼
I级手术室按送风口面积和截面风速算,II级以上按换气次数乘体积算
回复
3楼
手术室风量计算
回复
4楼
按过滤器的生产商的规格设计工程
回复
5楼
手术室的风量按其无尘无菌等级所需室内换气次数计算。
Class 10,000 30 ~ 40 次 可取 35 次
Class 1,000 40 ~ 60 次 可取 50 次
Class 100 约 200 次
回复
6楼
熟悉下规范GB50333-2002吧!
供应室无菌区按洁净辅房Ⅲ级(13次),清洁区可不做净化,做的话Ⅳ级即可(8~10次)。