外科病房楼Ⅰ级手术室暖通空调如何设计?看完这个示例,你就知道
高兴的投影仪
2022年09月22日 14:07:33
只看楼主

  一、简介 二、技术指标 三、净化空调系统及设备主要参数 注: 1、手术室冷热负荷均包括新风负荷。 2、手术室内设计温湿度应根据手术室用途选取。 3、手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差。 4、当条件允许时,建议采用二次回风系统减少再热冷负荷。 5、净化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。

 

一、简介

二、技术指标

三、净化空调系统及设备主要参数

注:

1、手术室冷热负荷均包括新风负荷。

2、手术室内设计温湿度应根据手术室用途选取。

3、手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差。

4、当条件允许时,建议采用二次回风系统减少再热冷负荷。

5、净化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。

Ⅰ级手术室净化空调及排风系统流程图

注:

1、高效过滤器效率:B类钠盐法效率不低于99.99%。

2、亚高效过滤器效率:≥0.5μm大气尘计数效率不低于95 %。

3、高中效过滤器效率:≥1μm大气尘计数效率不低于80%。

4、中效过滤器效率:≥1μm大气尘计数效率不低于50%。

5、粗效过滤器效率:≥5μm大气尘计数效率不低于50%。

免费打赏