接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点.系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.
系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.
想采用S7-313C加触摸屏集中控制再由控制箱分组执行,但感觉模似量太多,造价太高,不知道是否有更经济的选型方案.
夏季可以采用降低水温冷凝除湿,但在冬季时,遇上湿度超标,该如何恒湿?每套机组配用几个传感变送器合适?