谁能告诉我在做手术室洁净空调系统时新风量是怎样确定的?100级,1000级,10000级的情况分别是怎样的?兄弟急需知道!!!拜托了哦!!!1
谁能告诉我在做手术室洁净空调系统时新风量是怎样确定的?
100级,1000级,10000级的情况分别是怎样的?
兄弟急需知道!!!
拜托了哦!!!1
2楼
一般情况下最小值1000,800,800,600
眼科800
手边没有规范吗?
回复
3楼
具体是怎么确定的呢??
可不可以详细点
回复
4楼
一般情况下最小值1000,800,800,600
眼科800
2楼说的意思是规范要求的最小新风量,顺序是:百、千、万、十万级。
回复
5楼
这只是理论最小值,实际应用可以上浮20%
回复
6楼
7.1.7每间手术室的新风量应按下列要求确定,并取其最大值:
1按表4.0.1中的新风换气次数计算的新风量。
2补偿室内的排风并能保持室内正压值的新风量。
3人员呼吸所需新风量。
当最大值低于表7.1.6中要求时,应取表7.1.6中相应数值。
表7.1.6手术室新风量最小值
手术室级别 每间最小新风量(m3/h)
Ⅰ 1000(眼科专用800)
Ⅱ 800
Ⅲ 600
按规范搞就对了
回复
7楼
谢谢大家了
但是这些设计出来的新风量都比较小啊
回复
8楼
根据什么说小?
回复
9楼
根据室内正压值和排风量确定。
回复
10楼
新风是根据规范的,排风是根据新风和压力计算的
回复
11楼
10楼的兄弟,那排风具体怎么算啊?
例如:100级的送风为12000,新风为1200,保持+8的压差.
那排风怎么定?具体算法.
回复