手术室的新风量怎样确定?
leishu007
leishu007 Lv.2
2006年03月14日 14:28:43
只看楼主

谁能告诉我在做手术室洁净空调系统时新风量是怎样确定的?100级,1000级,10000级的情况分别是怎样的?兄弟急需知道!!!拜托了哦!!!1

谁能告诉我在做手术室洁净空调系统时新风量是怎样确定的?
100级,1000级,10000级的情况分别是怎样的?
兄弟急需知道!!!
拜托了哦!!!1
免费打赏
vincent_nk
2006年03月30日 16:43:08
12楼
1200减去正压的风量等于排风量
回复
xiaoxwz
2006年03月31日 09:25:08
13楼

10楼的兄弟说得准确。
回复
zhangxiaoping001
2006年03月31日 11:08:04
14楼
1200减去正压的风量等于排风量

正压的风量是多少?
回复
zxx770101
2006年04月21日 16:56:20
15楼


正压风量是按正压换气次数算的呀,可以根据规范上的最小换气次数;通常最小排风量为新风的1/4
回复
zoulong526
2006年04月21日 17:26:14
16楼

真是详细
回复
vincent_nk
2006年04月22日 10:33:52
17楼

4级手术室新风600的话,排风也是150吗?