请教:胸腔手术室的配电问题
xwy
xwy Lv.3
2007年02月08日 10:37:27
只看楼主

一个胸腔手术室分为控制室、设备室及手术室三个空间,是不是就只有有手术室的医疗设备采用IT系统供电,其他房间的医疗设备还是采用TN-S系统供电呢?请各位高手解答,谢谢!

一个胸腔手术室分为控制室、设备室及手术室三个空间,是不是就只有有手术室的医疗设备采用IT系统供电,其他房间的医疗设备还是采用TN-S系统供电呢?请各位高手解答,谢谢!
kairuijianzhu
2007年02月08日 10:59:22
2楼
手术室需做IT不接地系统。但实际设计中,我们只是把手术室的供电电源接引到手术室。其余的工作有手术设备厂家单独设置隔离变压器。还有,手术室中6mA漏电电流的问题,实际上是很难达到的,实际在手术室的使用中时,尤其时胸腔手术室,有特定的漏电流检测和报警设备。因为,人体在打开胸腔后,手术设备直接接触体液,没有皮肤电阻的保护,漏电流就小了。医院设计中还要注意,手术室、B超室等功能房间防电磁干扰的屏蔽措施。
回复
xwy
2007年02月08日 12:10:20
3楼
谢谢楼上的解答,希望大家踊跃发表自己的观点!
回复