关于医院手术室设置问题
xiaolingdang
2007年01月17日 15:47:26
只看楼主

某县级医院的手术室为一级供电 按一级供电 需要两路电源 但是电力只能提供一路高压 那么设置柴油发电机组作为第二路电源是否可行 对于手术室 急诊室 允许断电时间是多少 需要一定设置EPS吗??谢谢了 希望大家多多指教啊

某县级医院的手术室为一级供电 按一级供电 需要两路电源 但是电力只能提供一路高压 那么设置柴油发电机组作为第二路电源是否可行 对于手术室 急诊室 允许断电时间是多少 需要一定设置EPS吗??谢谢了 希望大家多多指教啊
免费打赏
ares_rambo
2007年01月18日 13:13:43
2楼
柴油发电机组启动时间太长!
还是用EPS吧!
回复
xiaolingdang
2007年01月19日 15:37:09
3楼
如果是用EPS 那样EPS必须要设置在配电室了 设置在手术室有没有问题啊 因为在手术室那层没有别的空间可以放置EPS了
回复
ares_rambo
2007年01月19日 18:04:35
4楼

EPS就是另一路电源,设置在配电室没问题!
回复

相关推荐