关于压缩机和蒸发器匹配的问题
我是新手,问一个很小白的问题,请各位大虾见谅现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450 冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度现在配的两台冷风机为奥新DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。每个冷风机配膨胀阀26TR另外一套为两台40.2HP的同品牌压缩机,配DL-83.4/410型号冷风机两台,每个冷风机各配30TR膨胀阀一个现在的吸气压力偏低在1.5Bar,库温下降缓慢。理论上算这个蒸发器是否配小了,重点想知道压缩机的制冷量在这种工况下应如何计算,请各位大虾执教,不胜感激