冷库蒸发器的保养和检修解析
作为冷库设备4大件之一的冷库蒸发器随着冷库工程运转时间的增加,冷库蒸发器会发生各种故障,导致冷库无法高效运转在这种情况下我们要对冷库蒸发器进行维修和保养。下面介绍下冷库蒸发器产生故障的原因及冷库蒸发器检修和保养的有效方法。 低温冷库蒸发器随着运转时间的增加在冷库蒸发器管道内壁会产生较多的冷冻润滑油,特别是冷库设计或冷库安装不合理时产生这种故障就更加明显。冷库蒸发器管道内壁集油过多后导致冷库蒸发器的传热系数严重下降直接影响冷库的制冷效果、增加冷库运转的耗电量和严重影响冷库压缩机的运转寿命。发生该种故障后不仅要及时排除管道内壁的集油还要根据冷库工程的实际情况做相应的技术整改方案,做到一次性解决根本原因避免故障再次发生。 冷库蒸发器常见故障之二就是堵塞,冷库蒸发器的堵塞一般由2种情况产生。第一在冷库工程安装时候由于施工单位疏忽大意不按规定施工导致冷库蒸发器内残留大量的杂质所造成的。第二种情况就是随着冷库设备运转中产生杂质会堵塞冷库蒸发器的转弯或者接头部分。不管是由什么原因造成的都需要找到堵塞的位置清理出杂质
冷库蒸发器漏氟该如何处理
蒸发器在冷库中起到不可或缺的作用,但是在系统安装过程中可能由于设计安装会存在一些小问题,在制冷系统运行后如果出现漏氟,但是在氟漏光后压缩机仍可继续运行,水分在此时进入,此情况如处理不恰当会引起制冷系统堵塞情况,影响整体制冷运行。那么遇到这种情况该如何处理呢? 冷库制冷系统在设计安装时可考虑在风冷蒸发器的最下部开排放口,用液态的冷媒从蒸发器的上部进,下部出,反复的进行几次冲洗,同时将过滤器进行更换。进水量不是很多的时候处理起来亦会非常麻烦,耗费时间同时要不断更换干燥剂。进入制冷系统中的水分可能存在于系统的任何地方,管壁上用工业干氮反复冲洗,同时三次进行抽真空处理,用干氮破真空,原理上可将水分去除干净。
冷库工程蒸发器故障什么原因?怎么解决?
冷库工程一般导致蒸发器发生故障有两个原因,一是蒸发器便面结霜过厚,二是蒸发器管路中有冷冻油。本章小编就给大家分析一下这两点故障原因及解决方法。1.蒸发器表面结霜过厚 长期使用的冷库蒸发器要定时化霜,如不化霜,蒸发器管路上霜层越积越厚,当把整个管路包住成透明冰层时,将严重影响传热,致使库内温度降不到要求的范围内。 【解决方法】停机化霜,打开库门让空气流通,也可用风机等加速流通,减少化霜时间。 2.蒸发器管路中有冷冻油冷库工程制冷循环过程中,有些冷冻油残留在蒸发器管路内,经过较长时间的使用,蒸发器内残留油较多时,会严重影响其传热效果,出现制冷差的现象。【解决方法】清除蒸发器内的冷冻机油。将蒸发器拆下来,进行吹洗后再烘干。不易拆卸的,可从蒸发器进口用压缩机打气,然后用喷灯烘干。 以上就是小编今天给大家带来的冷库工程蒸发器发生故障常见的两个原因,大家了解了吗?希望可以帮助到您!