关于压缩机和蒸发器匹配的问题
liuxf_3d
liuxf_3d Lv.2
2007年09月19日 11:22:02
来自于制冷技术
只看楼主

我是新手,问一个很小白的问题,请各位大虾见谅现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450 冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度现在配的两台冷风机为奥新DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。

我是新手,问一个很小白的问题,请各位大虾见谅
现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450 冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度
现在配的两台冷风机为奥新DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。
每个冷风机配膨胀阀26TR

另外一套为两台40.2HP的同品牌压缩机,配DL-83.4/410型号冷风机两台,每个冷风机各配30TR膨胀阀一个
现在的吸气压力偏低在1.5Bar,库温下降缓慢。
理论上算这个蒸发器是否配小了,重点想知道压缩机的制冷量在这种工况下应如何计算,请各位大虾执教,不胜感激
免费打赏
seantwhiss
2007年10月06日 16:44:19
2楼
兄弟,浙江有些厂家的冷风机实际面积都比标称面积偏小,至于偏小多少那就要看你买的价格了。
回复
guojianhong
2007年10月07日 19:39:25
3楼
我感觉冷风及配得有点小,应该冷量在80、90KW左右
回复
gdzjliangwenfeng
2007年10月28日 19:09:13
4楼
强烈支持2楼的说法。浙江大多数厂家的冷风机实际面积都比标称面积偏小。象嵊州的“四菱”牌,简直就是垃圾,100平方米的标称面积,实际连70平方米都不到。晕!
回复
baxinda23
2007年11月01日 11:02:10
5楼
关键是先合理的确定设计工作状态参数,以后的都好办
回复
yangzhihao387
2007年11月20日 14:02:04
6楼
这是个很好的问题,请大家不要把话题扯得太远。冷量虚标问题确实很普遍。但是系统匹配问题很值得深究。请告知比泽尔压缩机在-5度蒸发温度时的制冷量是多大。
回复
szzxf
2007年11月21日 17:39:41
7楼
膨胀伐有点偏小
回复
xiewugang
2007年11月22日 08:05:46
8楼
长见识
回复
ygw001
2007年11月22日 22:20:54
9楼
小学的算术题,比较算法,先把制冷机的产冷量相加,再把冷风机的制冷量相加,对比一下就知道配置对不对了。

至于冷风机面积(制冷量)厂家夸大的问题,心中无数就放大一点,比如1.5.
回复

相关推荐