压缩机结霜蒸发器冰求指教? 压缩机结霜蒸发器结冰冷冻出水7度设定温度5度,低压压力0.3MP.高压压力1.2MP,回水正常?求解?
压缩机结霜蒸发器冰求指教?
压缩机结霜蒸发器结冰冷冻出水7度设定温度5度,低压压力0.3MP.高压压力1.2MP,回水正常?求解?
2楼
氟里昂少啦,导致高,低压都低.充点R22试一试.可能系统中存在漏氟.
回复
3楼
xqllcx2013 发表于 2013-5-29 14:20 氟里昂少啦,导致高,低压都低.充点R22试一试.可能系统中存在漏氟.谢了!谢谢指教!!!!
回复
4楼
冷冻水流量不足、膨胀阀开启度有问题、制冷剂少
回复
6楼
能导致低压低下的原因都找找就知道哪出问题了
回复
7楼
是制冷系统缺制冷剂引起的吧。
回复
8楼
chenzhangquan10 发表于 2013-5-29 15:27 谢了!谢谢指教!!!!压缩机的机体在任何时候,任何情况下都不得结霜!结了霜就会大大降低压缩效率,甚至不压缩。此时的制冷效率会极差。说明膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂加多了。
回复
9楼
蒸发器 都结冰了 是造成压缩机 结霜的 主要原因吧。
先要想办法 把蒸发器 弄得 不结冰 才好啊。 这是 主要问题。
其它 制冷剂少、等 都是需要再判定的。
回复
11楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-13 09:02 压缩机的机体在任何时候,任何情况下都不得结霜!结了霜就会大大降低压缩效率,甚至不压缩。此时的制冷效 …制冷剂多了为什么高压才1.2Mpa?
回复
12楼
麻烦楼主写问题的时候要写情况,比如什么制冷剂,R22 ,R410A ,吸气温度多少,排气温度多少, 吸气过热度 ,节流方式等等。
这种只抛出一个问题,有N多个原因的分析,不是一个合格的制冷工程师。
回复
13楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-20 07:39 编辑 summer123xia 发表于 2016-1-19 21:56 制冷剂多了为什么高压才1.2Mpa?我在7楼里就已经说了,“系统制冷剂过多后,造成压缩机结了霜,就会大大降低压缩效率,甚至不压缩。此时的制冷效率会极差”,降低了压缩效率,或者没有了压缩效率,制冷效率极差的情况下,高压压力怎么会上的去?你以后也去试试,当压缩机带液了(结了霜)后,高压压力会上去么?人都生病了,他(她)还会长肉发胖或长高吗?
回复