压缩机结霜蒸发器冰求指教?
chenzhangquan100
2013年05月29日 14:08:54
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机结霜蒸发器冰求指教? 压缩机结霜蒸发器结冰冷冻出水7度设定温度5度,低压压力0.3MP.高压压力1.2MP,回水正常?求解?

压缩机结霜蒸发器冰求指教?
压缩机结霜蒸发器结冰冷冻出水7度设定温度5度,低压压力0.3MP.高压压力1.2MP,回水正常?求解?
免费打赏
坐月观天
2016年01月26日 11:16:15
14楼

来学习学习,谢谢分享。
回复
summer123xia
2016年01月26日 16:12:06
15楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-20 07:23 我在7楼里就已经说了,“系统制冷剂过多后,造成压缩机结了霜,就会大大降低压缩效率,甚至不压缩。此时的 …首先,通过楼主的信息可以看出,系统工作在制冷模式下,设定5℃出水,实际出水7℃。 所以应该不存在水流量不够的问题,接下来,如果是R22制冷剂,对应0.3Mpa的蒸发压力下,饱和蒸发温度是-20℃,同时是高压又不高。如果冷媒加多,高压不会这么低。 如果是由于节流阀节流严重,则高压也不会这么低。因此,这明显是一个缺冷媒的机组。楼主,看看排气温度,及吸气过热度在多少。 如果系统缺冷媒,则排气温度及吸气过热度都很大
回复
荣昌制冷
2016年01月26日 17:25:22
16楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-27 10:40 编辑 summer123xia 发表于 2016-1-26 16:12 首先,通过楼主的信息可以看出,系统工作在制冷模式下,设定5℃出水,实际出水7℃。 所以应该不存在水流量 …什么都不要去琢磨了,也不存在和不需要去考虑了,很明显,也很直接,只要想想世界上有哪个冷水制冷压缩机的机体都结了霜还是缺氟的?随便问问一个刚进门操作制冷剂的新手,问问他(她)有没有压缩机结了霜还需要加氟的???如果是家用空调,制冷状态下低压压力低那就是缺氟的表现,它的连接管,气分筒,低压低得严重时甚至连压缩机都会结霜。但冷水机组不一样,载冷剂不是空气,而是水,系统的运行工况与制冰机一样,只是制取的温度没有制冰低而已。必须强调的是:这种工况下压缩机的任何部位在任何时候都不得结霜!一旦结了霜,不能以家用空调工况去衡量结霜现象,而应该以冷水系统的工况去分析判断结霜现象。正常情况下,水温反应在对应的低压压力上。R22制冷剂,低压0.3MPa,对应的温度是-6~-7度,哪里有-20度呢?不知算到哪里去了?低压压力与蒸发压力之间只存在回气管路的一点压力损失问题,低压压力0.3MPa,那蒸发压力还会略比低压压力高一点,但这个压力损失的幅度不大。应该说,实际上当时的冷水温度的对应压力就是蒸发压力。这个温度与压力的对应关系及蒸发压力与低压压力的变化关系应该是最基础的知识,相信谁也算不到-20度上去了。看看-20度时的对应压力是多少,-20度=1.45MPa(表压)。如果照你的逻辑,那冷库系统、盐水制冷系统,冰箱家用制冷器具系统的压缩机结了霜,都是缺氟(制冷剂)吗?是否加了氟(或其它制冷剂)就会融霜?我自打上世纪70年代开始搞制冷,主持设计的一百多万大卡的盐水制冷系统,如果压缩机结霜,应该按操作事故处理;如果再去加注制冷剂,那可就完了!就等于是雪上加霜!伤口上撒盐!
回复
轩辕圣子
2016年01月27日 09:40:36
17楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复
co1453862541939
2016年01月27日 15:14:23
18楼
制冷剂多了,或者节流不合适
回复

相关推荐

APP内打开