现有冷库6个(每个40立方)分别分布在1-6层楼,压缩机放在7层,这种方式压缩机回油会不会有问题?或者会不会有其他问题?是否合理?请哪位大侠指点一下,多谢昂!
现有冷库6个(每个40立方)分别分布在1-6层楼,压缩机放在7层,这种方式压缩机回油会不会有问题?或者会不会有其他问题?是否合理?请哪位大侠指点一下,多谢昂!
2楼
建议回气主管每隔2m设回油弯
回复
3楼
在回气管立管上升高度每5米左右设一个回油弯
回复
4楼
而且这种系统建议使用日立的卧式涡旋机、压缩机失油少
这个只是个人建议不是打广告
回复
5楼
压缩机在楼顶,千万不要做回气管回油弯,只会越做越糟糕,所谓油弯指的是排气管(存油弯),回气管没人做油弯的,所谓回气管油弯,指的是风冷蒸发器出口的最底端,做一U形油弯,那是为防止蒸发器下半部的冷冻油囤积在管子里,造成油膜热交换能力变差,所以一般风冷蒸发器出口,厂家都会主动作一U形存油弯,来囤积冷冻油,减少蒸发器管子里的油,回气管过长压损过大,过热度升高,膨胀阀前处在不饱和液态,冷冻容量降低,只能增大回气管管径,减少压损因应,千万做不得所谓回气管油弯。
回复
6楼
而排气管存油弯只针对压缩机在下,冷凝器在上,中间这一段的排气管而言,约每3米做一U形存油弯,利用U形弯的油造成两端的压差扩大,一步一步的推动冷冻油往上,达到回油目的。就好像水泵在楼顶只计算管路摩擦的扬程,不计算高度扬程,但在下方就要计算高度扬程与管路摩擦扬程。
回复
7楼
本帖最后由 uncle30057 于 2013-6-17 12:48 编辑
一般冷暖两用分体空调,因为有制热功能,制热时粗管成了排气管,要是外机在下方,内机在上方,所以粗管(制冷时成了回气管)要是因长度过长,当然就需要做U形存油弯,那是因应制热时需求,不是制冷时回气管需求。
回复
8楼
wjs471574050 发表于 2013-6-17 10:43 而且这种系统建议使用日立的卧式涡旋机、压缩机失油少这个只是个人建议不是打广告日立涡漩式是高压同体(高压管与压缩机腔体相通),所以冷冻油的排出量相当少,跟古伦涡漩刚好相反(低压同体).
回复
9楼
本帖最后由 uncle30057 于 2013-6-17 17:40 编辑
40立方大约7P,最长回气管约7层楼*3m=21m=69英尺,7p制冷量=7*3333*1.14/1.2=22164btu/h,建议你回气管管径使用28.5mm的,6层*3m=18m=59英尺,建议回气管管径25.4mm的,5层*3m=15m=49英尺,使用22.2mm的,4层*3m=12m=39英尺,也是使用22.2mm,3层*3m=9m=29英尺,使用19mm的。3层楼以下就都用19mm的。
回复
10楼
以上是只针对R-22系统。
回复
11楼
请严格按照制冷设计规范要求施工
里面有氟利昂管道的施工标准
回复