蒸发器翅片结冰,压缩机结霜,其他完好
xinghuore106106
2014年10月16日 14:42:30
来自于制冷技术
只看楼主

请教大神,低温库,温库-13℃,冷风机两台,其中一台完全结冰,而另一台正常,是怎么回事,经检查控制器化霜设置正确,化霜加热丝完好,怎么回事?

请教大神,低温库,温库-13℃,冷风机两台,其中一台完全结冰,而另一台正常,是怎么回事,经检查控制器化霜设置正确,化霜加热丝完好,怎么回事?
免费打赏
荣昌制冷
2014年10月16日 19:07:05
2楼
膨胀阀开度过大,蒸发器脏,冷风机风量小,化霜不彻底等,都会使蒸发器和压缩机结霜。
回复
sdwfsg
2014年10月22日 18:07:53
3楼
赞同..........................
回复
xinghuore106106
2014年10月30日 16:12:43
4楼
荣昌制冷 发表于 2014-10-16 19:07 膨胀阀开度过大,蒸发器脏,冷风机风量小,化霜不彻底等,都会使蒸发器和压缩机结霜。多谢,应该是膨胀阀开大了:handshake
回复
勇者无疆
2014年11月03日 13:56:17
5楼
昌荣老师正是大神级的人物
回复
nl1992
2014年12月26日 17:05:14
6楼
会不会是冷媒不正常?
回复
xinghuore106106
2014年12月29日 14:52:22
7楼
应该不会吧,一拖二的,第二台就没有问题
回复
summer123xia
2014年12月29日 23:00:13
8楼
荣昌制冷 发表于 2014-10-16 19:07 膨胀阀开度过大,蒸发器脏,冷风机风量小,化霜不彻底等,都会使蒸发器和压缩机结霜。其实很简单的问题,压缩机结霜说明回气无过热度,就是回液了, 当然引起回液的原因会有很多。
回复
qiuzhen23
2015年01月03日 20:49:05
9楼
summer123xia 发表于 2014-12-29 23:00 其实很简单的问题,压缩机结霜说明回气无过热度,就是回液了, 当然引起回液的原因会有很多。高压过高有没有可能引起过液?
回复
summer123xia
2015年01月03日 23:57:06
10楼
xiuzhen23 发表于 2015-1-3 20:49 高压过高有没有可能引起过液?当然,如果对于固定孔径节流方式,高压偏高后,节流阀前后的压差变大,会使过多的制冷剂流到低压侧,导致低压侧冷媒过多。所以我们一般分析制冷系统的时候需要知道吸排气压力,吸排气温度,冷出,吸气温度,以及压缩机单体的功率等参数。