请教大神,低温库,温库-13℃,冷风机两台,其中一台完全结冰,而另一台正常,是怎么回事,经检查控制器化霜设置正确,化霜加热丝完好,怎么回事?
请教大神,低温库,温库-13℃,冷风机两台,其中一台完全结冰,而另一台正常,是怎么回事,经检查控制器化霜设置正确,化霜加热丝完好,怎么回事?
2楼
膨胀阀开度过大,蒸发器脏,冷风机风量小,化霜不彻底等,都会使蒸发器和压缩机结霜。
回复
3楼
赞同..........................
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2014-10-16 19:07 膨胀阀开度过大,蒸发器脏,冷风机风量小,化霜不彻底等,都会使蒸发器和压缩机结霜。多谢,应该是膨胀阀开大了:handshake
回复
5楼
昌荣老师正是大神级的人物
回复
6楼
会不会是冷媒不正常?
回复
7楼
应该不会吧,一拖二的,第二台就没有问题
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2014-10-16 19:07 膨胀阀开度过大,蒸发器脏,冷风机风量小,化霜不彻底等,都会使蒸发器和压缩机结霜。其实很简单的问题,压缩机结霜说明回气无过热度,就是回液了, 当然引起回液的原因会有很多。
回复
9楼
summer123xia 发表于 2014-12-29 23:00 其实很简单的问题,压缩机结霜说明回气无过热度,就是回液了, 当然引起回液的原因会有很多。高压过高有没有可能引起过液?
回复
10楼
xiuzhen23 发表于 2015-1-3 20:49 高压过高有没有可能引起过液?当然,如果对于固定孔径节流方式,高压偏高后,节流阀前后的压差变大,会使过多的制冷剂流到低压侧,导致低压侧冷媒过多。所以我们一般分析制冷系统的时候需要知道吸排气压力,吸排气温度,冷出,吸气温度,以及压缩机单体的功率等参数。
回复
11楼
学习了 好好学习
回复