制冷剂从冷凝器出来后,分两路,一路经电磁阀进入蒸发器A,另一个经电磁阀和膨胀阀进入蒸发器B,两个蒸发器的冷出又分别连接到另一个蒸发器冷进口,是什么原理,管路如图所示。
图纸不是很清晰,感觉好像有一回路是利用板换对制冷挤进行过冷
fangjiajia:太感谢了!解决了我困惑已久的问题。又重新画了一下制冷系统的管路图(见楼下),在网上搜索了过冷的原理图,与图中黑色部分重合,但是制冷系统用的好像不是板换器,是普通的换热器,放在室内蒸发器上方,请问这影响吗?另外,多了两条管路(图中红色和蓝线),红色线好像是热进除霜,请问除霜线路是怎么走的呢?蒸发器冷出一路回到上方蒸发器,一路直接回压缩机,请问符合过冷原理吗?麻烦大神再帮忙看看,万分感谢
野人79:红色热氟溶霜管错误了,应该是从1那里接出,管道上面还要有转换阀门。下面蒸发器出来的低温低压气体6与2、4的高压常温液体在上面的换热器进行热交换,对2、4管道的液体进行过冷,是符合原理的
野人79:热氟溶霜管从压缩机排气管接出,接入蒸发器回气管
fangjiajia:之前的图好像又错了,下边蒸发器出来的管路没有回到上边的蒸发器,又重新画了一下图(见楼上),有些原理还是没有理顺,麻烦您再帮忙看看,万分感谢 ,问题也在楼上
野人79:图纸错误了,制热及热氟溶霜管都有误
制冷模式下,电磁阀YV4、YV1得电,YV2,YV3关闭,路径为1→2→3→4→5→6→7,管路2和6用保温层绑在一起,实现过冷,请问这样符合原理不?但是这样的话有一点不对,油分离器出来的高温高压气体会经过电磁阀YV4经10和9进入蒸发器。
制热模式下,电磁阀YV4关闭,YV2打开,YV1和YV3关闭,路径为8→9→10,之后制冷剂该去哪里呢?
热氟除霜时,电磁阀YV4关闭,YV3打开,YV1和YV2关闭,路径为11→4→5→6→7,请问这样符合原理吗?
相关推荐