关于百级手术的的几点疑惑
luoyikyo
luoyikyo Lv.3
2010年12月19日 20:56:49
只看楼主

本人刚接触手术室净化,有几个地方还不是很清楚:1、规范上百级手术室的送风量是按照工作面的迎面风速来确定的,也就是是,百级手术室,不论面积大小,送风量都是一定的,不知是否正确。2、关于送风量Q多少的问题:Q=6.24*0.45*3600=10109;Q=6.24*0.35*3600=7860,这两个那个正确,也就是说,出风口风速是0.45m/s计算(我在一书上看到的),还是按0.35m/s计算?

本人刚接触手术室净化,有几个地方还不是很清楚:
1、规范上百级手术室的送风量是按照工作面的迎面风速来确定的,也就是是,百级手术室,不论面积大小,送风量都是一定的,不知是否正确。
2、关于送风量Q多少的问题:Q=6.24*0.45*3600=10109;Q=6.24*0.35*3600=7860,这两个那个正确,也就是说,出风口风速是0.45m/s计算(我在一书上看到的),还是按0.35m/s计算?
3、关于负荷计算:我一般算出来的百级的表冷负荷大约为40KW,二次加热量为30多KW,不知道这是否正确?前几天公司来了一个做了7、8年的前辈说百级表冷负荷只要10多KW。
免费打赏
deathgod007
2010年12月19日 22:39:44
2楼
手术室未接触过,下面个人理解解释:
1.如果说手术工作面保证洁净度,就应该等同于我们所谓的局部净化,局部净化当然仅针对此区域的净化所需求的风量,与其他区域无关;
2.洁净度风速选择给定你的是个范围,当然0.35就算是下限,那如果你要保险点尽量选择高一点的风速;
3.你那老前辈所谓的负荷是否考虑新风负荷了,你们两个说的不是一回事吧,你的含新风,他的不含的。
回复
luoyikyo
2010年12月20日 09:32:03
3楼
我的不含新风负荷,新风集中处理,我整理一下,把我的详细计算传上来,各位前辈帮我分析一下
回复
lingxing1
2010年12月20日 09:46:43
4楼
楼主看看这本图集,里面有手术室设计的详细说明,负荷还是根据系统定的,具体要看是什么系统,根据焓湿图一画就清楚了
回复
lingxing1
2010年12月20日 09:49:13
5楼
10多KW应该是二次回风系统,40多的是一次回风不含新风负荷的,一次回风含新风负荷的还要大
回复
ecan000
2010年12月20日 14:10:11
6楼
1、是的
2、0.45的风速是按照工作面要求0.25的截面风速,根据孔板风速衰减公式计算出来的。但有很多人说出风口风速0.35也可以达到百级要求。
3、新风过冷处理后,百级手术室的表冷器负担冷量为10~12KW,再热负荷为0,新风负荷由新风机负担,新风机组还负担一部分室内负荷。如果采用自取新风,一次回风的处理方式,一级手术室总冷量大约在60KW附近。
回复
luoyikyo
2010年12月20日 14:13:10
7楼
夏天工况
状态点 温度(℃) 湿度d (g/kg干空气) 焓值h (KJ/KG干空气)
室外点W 35.8 21 90
室内点N 24 9.5 48.5
送风状态点O 23.2 9.3 47.2
表冷处理露点L 14.2 9.3 37.8
新风处理后状态点K 18 11.9 48.5
混合点C 23.4 9.8 48.5
送风量L(m3/h): 10109 新风量L(m3/h): 1000
室内散热量(KW): 4.5
室内散失量(g/s): 0.748
O点焓值(KJ/KG干空气): 47.16
新风负荷Q新风(KW): (hw-hk)*1.2*1000/3600 13.83
表冷负荷Q表冷(KW): (hc-hl)*1.2*10109/3600 36.05
电加热量(KW): (ho-hl)*1.2*10109/3600 31.67
冬季工况
状态点 温度(℃) 湿度d (g/kg干空气) 焓值h (KJ/KG干空气)
室外点W -3 2.3 2.7
室内点N 24 9.5 48.5
送风状态点O 23.2 9.3 47.2
混合点C 21.4 8.8 44
送风量L(m3/h): 10109 新风量L(m3/h): 1000
室内散热量(KW): 4.5
室内散失量(g/s): 0.748
O点焓值(KJ/KG干空气): 47.16
加湿量(kg/h) (do-dc)*1.2*10109/1000 6.07
加热负荷(KW): (ho-hc)*1.2*10109/3600 10.78
地点:长沙,夏天室外温度35.8℃,湿球温度27.7℃,冬天室外温度:-3℃,相对湿度81%,
夏天新风处理到室内温度等焊点的露点温度;
冬天新风不做处理;
回复
luoyikyo
2010年12月20日 14:14:49
8楼
6楼的,新风处理到什么点?我一般是处理到是内温度的等焓点的露点温度
回复
ecan000
2010年12月20日 14:23:25
9楼
比室内等湿点还低的工况。循环机组仅处理室内显热负荷。一般是处理到12度,相对湿度95%。

新风机组表冷器采用6+6,表冷器之后还要增加直接蒸发式盘管作为深度除湿。
回复
zhx200
2010年12月21日 00:14:38
10楼
出风口风速是按0.4~0.45m/s计算就比较合适
回复
zhangke830628
2010年12月22日 10:00:36
11楼
若采用新风承担室内负荷,算出来基本就是10几KW的样子。采用一次回风系统,大概就是你算出来的。
回复