【求助】医院手术室洁净空调设计
我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差)2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2)3. 手术部的送风量如何确定,是以洁净换气次数 和 负荷计算所得送风量 的最大值吗4. 《规范》中规定洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器,那么如果采用新风集中处理+回风循环处理系统,回风循环处理的空调机组不就是空调器吗坐等大侠解答
关于手术室设计中的一些问题
1.一次回风系统,根据房间体积和换气次数计算出送风量,再确定新风量,新风量的确定里以下几种: A.满足排风,维持室内正压,是按照新风量=排风量 房间体积×换气次数差(问题:此处的换气次数差应该取多少次,是不是新风量取的换气次数和排风的换气次数差) B.满足人员需求,新风量=人数*人均新风量需求(问题:人均新风需求量按照60m3/h,人数不同级别的手术室 一般都取多少呢) 而且看过有些厂家的设计方案,送风两和新风量会有一个计算值和一个实际取值,这两者之间的取值关系是什么? 2.手术室机组冷热负荷计算 看到网上一个关于手术室机组冷热负荷的计算公式,Q冷=Q内 Q新风 Q管道 Q再热;其中Q内是按照一般的负荷计算方式,维护、日射、人体、照明、设备、物料、渗透、潜热,那Q管道指的是什么呢,给出的计算式是Q管道=Q风机 Q风管,这个怎么计算 3.风管机组的功能段组成顺序,一般都是什么顺序比较好 组里的大神么,多多指教哦!!! <